Страница 10 из 63 ПерваяПервая ... 891011122060 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 630

Тема: Линейка модулей ввода/вывода Мх210 с интерфейсом Ethernet

  1. #91

    По умолчанию

    В связке с новым СПК107 уже два месяца в условиях довольно сильной (подвальной) влажности и температуре +8 - полет нормальный
    Вложение 40187
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав

  2. #92

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от pt200 Посмотреть сообщение
    ээээ с этого момента поподробнее, вроде недавно выяснили что, вроде как, может параллельно их долбить, а теперь...


    _Pavel_ , вот недавно обсуждали:

    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=29283
    я описал ситуацию внутри одного модбас мастера. за несколько - прислушайтесь к словам Владислава. если говорить о 9 модулях - то проблем не будет.

  3. #93
    Пользователь
    Регистрация
    30.11.2012
    Адрес
    40RUS
    Сообщений
    316

    По умолчанию

    pt200, спасибо за ссылку. Я видел эту тему ранее, но забыл про неё...

    Господа, может кто сталкивался: у меня периодически отваливаются модули МК-210-302 и МУ-210-410. Один очень часто, может буквально через 10 минут работы, второй в течении суток. Теряется связь по MB TCP, штатный конфигуратор ОВЕН не подключается, но модуль пингуется. Моргает красная лампочка ! на лицевой панели. Помогает передёргивание по питанию. Причём в таких же условиях работают модули дискретного ввода МВ210-202 - с ними проблем нет.
    Ещё беспокоит что часто проскакивает ошибка связи 81 у модулей дискретного вывода.
    Напильник, велосипед, бубен, грабли и костыли - основные инструменты программиста.

  4. #94

    По умолчанию

    С данным вопросом можете обратиться в техническую поддержку support@owen.ru, где Вас проконсультирует специалист.
    С уважением, Мареев Лев.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: l.mareev@owen.ru

  5. #95
    Пользователь
    Регистрация
    30.11.2012
    Адрес
    40RUS
    Сообщений
    316

    По умолчанию

    уже обратился, жду ответ...
    Напильник, велосипед, бубен, грабли и костыли - основные инструменты программиста.

  6. #96

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Andrew_Stranger Посмотреть сообщение
    Вчера довелось увидеть новые модули ввода вывода. Вид внушает доверие. Но все же MicroUSB я бы убрал, на промышленном оборудовании он как то не к месту. И будут ли USB кабель в комплекте, как на ПР, а то народ начнет подключаться китайскими кабелями и начнутся темы на форуме возникать.
    Получил МВ201-101. Кабель в комплекте 1.5м белый с виду добротный, но очень жесткий - первоначальное желание при виде солидной длины приватизировать для зарядки телефона исчезло сразу при разматывании из заводского состояния. К тому же внешняя изоляция очень "шершавая" - в момент станет грязным.

    Прошу прощения у форумчан ввел всех в заблуждение:
    Этот кабель был от АС4-М а не от МВ201-101.
    С модулем лежал только коротенький плоский пачкорд!
    Последний раз редактировалось Cbug; 13.12.2018 в 11:08. Причина: Дезинформация

  7. #97

    По умолчанию

    А вот и первая ласточка:
    связка [плк110-30(м02)] + [МВ210-101] + [МВ210-101] + [МВ210-101] + [ноутбук с codesys]
    Решил использовать шикарное решение компании Овен и сэкономить на свиче - соединил все гирляндой.
    Все моргает крутится - красота! Однако через минуту разочарование: сodesys отваливается постоянно не успеваешь помониторить программу.
    Опрос модулей по времени 100мс через обычный "universal modbus device"
    Распихал все по портам старенького тестового свича - полет нормальный!

    Вопрос к разработчикам Овен:
    ну почему??? а так все хорошо начиналось...

  8. #98

    По умолчанию

    Подскажите как использовать датчики типа "сухой контакт" с модулем МВ210-101. Ни на сайте, ни в документации схемы подключения нет...
    При замыкании AI-R и AIX-1 или AIX-2 значение входа равно 3, в остальных случаях вход возвращает аварию "Обрыв датчика". Я что-то делаю неверно, или так и должно быть? На один вход можно посадить только один "сухой контакт" без контроля линии?

  9. #99

    По умолчанию

    Дорого это, аналоговым каналом с дискретами работать, но конечно можно.
    Например выставив параметры канала на 4-20мА, далее по закону Ома резисторами выставляете требуемый ток.
    Можно хоть шлейф делать и программно определять какой именно контакт сработал
    http://lapshinvr.ru/articals/okhrann...a-na-oven.html
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав

  10. #100

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от krollcbas Посмотреть сообщение
    Дорого это, аналоговым каналом с дискретами работать, но конечно можно.
    Например выставив параметры канала на 4-20мА, далее по закону Ома резисторами выставляете требуемый ток.
    Можно хоть шлейф делать и программно определять какой именно контакт сработал
    http://lapshinvr.ru/articals/okhrann...a-na-oven.html
    Что самому сделать можно, это понятно, просто в старых модулях МВ110-8А при выборе типа канала "сухой контакт" предусмотрено подключение двух контактов с диагностикой линии и никаких дополнительных действий не требуется... Хотелось бы видеть в этих модулях похожую систему.

Страница 10 из 63 ПерваяПервая ... 891011122060 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 113
    Последнее сообщение: 28.03.2023, 13:43
  2. ПЛК100+18 модулей ввода и вывода
    от Дулат в разделе Эксплуатация
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 08.11.2019, 11:52
  3. Ответов: 163
    Последнее сообщение: 19.04.2016, 17:18
  4. Скорость опроса модулей ввода/вывода.
    от Sergey_Byk в разделе ПЛК3хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 16.11.2012, 08:53

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •