Тема: ТРМ-202 и ir датчик

  1. #1

    По умолчанию ТРМ-202 и ir датчик

    Братцы подскажите как подключить и на какие настройки обратить особое внимание ТРМ 202 документацию датчика прилагаю .Очень важно .Есть оборудование механически и по датчикам все исправно но умерла система контроля t и управления агрегатами построенная на базе пром PC WIN/CE. точнее слетела программа .Все системы исправил но есть проблема с термо-контролем .Датчик вроде бы работает но не могу откалибровать и добиться правильных параметров. кто сталкивался , помогите.

    RAYTEK
    Technical Data
    11 Rev. B 06/2011 CM
    3 Technical DataTechnical DataTechnical Data Technical DataTechnical Data Technical Data Technical DataTechnical DataTechnical Data
    3.1 Parameters
    Temperature range -20 to 500°C (-4 to 932°F)
    Spectral response 8 to 14 μm
    Thermal Parameters
    Accuracy1 (Digital and Voltage) ± 1.5% of reading or ± 2°C2 whichever is greater
    Accuracy3 (TC) ± 1.5% of reading ±2°C or ± 4°C4 whichever is greater
    Repeatability (Digital and Voltage) ± 0.5% of reading or ± 1°C whichever is greater
    Repeatability (TC) ± 0.5% of reading ± 1°C or ± 2°C whichever is greater
    Response time (95%) 150 ms
    Temperature resolution 0.1°C (0.2°F)
    Emissivity 0.100 to 1.100 (software controlled)
    Transmissivity 0.100 to 1.000 (software controlled)
    Electrical Parameters
    Power 24 VDC ± 20% @ 20 mA
    Analog Output 0 to 5 V or TCJ or TCK output

    Извиняюсь что так. ошибка сервера не могу прикрепить pdf. фаил всего 1.41 mb. Может позже. Спасибо.

  2. #2
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,456

    По умолчанию

    Добрый день. Напрямую такой датчик Вы не подключите.
    ТРМ 202 воспринимает сигнал 0-1В. У Вас же сигнал 0-5В (судя по описанию). Можете сделать делитель напряжения 1/5, и на вход пойдёт 1В.
    Тогда в параметре (in.t1) ставите =U0_1 напряжения от 0 до 1 В
    (in.L1)=-20
    (in.H1)=500
    Точность показаний будет зависеть от точности подбора делителя.
    А вообще лучше подберите датчик со стандартным выходом 4-20мА
    С уважением
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

Похожие темы

  1. ТРМ-1 и датчик ДТС 125-50М.В2.60
    от свет1 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 21.08.2015, 09:14
  2. Трм 1 и датчик пд 100
    от rus123 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 24.07.2015, 09:32
  3. Датчик ТСП 50П -50+250
    от stdio в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 15.03.2015, 19:55
  4. Датчик CO2
    от tigdin в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 17.10.2014, 21:28
  5. Ph датчик
    от GSM в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 02.04.2009, 22:35

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •