Тема: Нужна помощь в выборе конфигурации ПЛК+ПЧВ

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    15.10.2015
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    33

    Question Нужна помощь в выборе конфигурации ПЛК+ПЧВ

    Добрый день всем! Прошу помочь в правильном выборе.
    имеется;
    ПЛК 160
    ПЧВ 3
    датчик давления воды в магистрали ПД100
    Панель СП 210

    В ПЛК -- программа управления поливами, панель (мастер) визуализация и переменные данные. Частотник управляет насосом подачи.
    В гидравлической системе 6 разных контуров подключенных к этому насосу, по программе полива к этому насосу через магнитные клапаны подключается какой либо контур полива. Для каждого контура предусмотрено свое рабочее давление, которое поддерживается частотником.
    Варианты подключения:
    1 вариант - датчик давления подключен в обратную связь к ПЧВ, уставка в ПЧВ передается из ПЛК в соответствии с заданием для нужного контура. Удобно и хорошо, быстродействие, но не вижу рабочего давления с датчика в ПЛК (и соответственно в панели). Вариант только поставить ИТП (4...20мА) для датчика, больше на ум ни чего не приходит.
    2 вариант - датчик подключен к ПЛК, ПИД регулятор в ПЛК передает уставку в ПЧВ. Вроде все хорошо, но терзают сомнения какой выбрать ПИД из библиотеки?, не будет ли каких побочных эффектах, цепочка регулирования длинновата.
    Кто что может посоветовать?

  2. #2

    По умолчанию

    Добрый день!
    Рекомендую использовать 1 вариант. Входное значение давления можно считать по интерфейсу RS485 с ПЧВ3 (аналоговый вход 53 - регистр 16619, аналоговый вход 54 - регистр 16639).
    Далее, пропустив полученный входной сигнал 4...20 мА с аналогового входа через блок LIN_Trafo (биб-ка Util), можно получить входное рабочее давление.
    Панель СП270 или СП310? соединить кабелем кс2 по интерфейсу RS-232. Распайку кабеля можно посмотреть тут: http://www.owen.ru/catalog/kabeli/opisanie
    Последний раз редактировалось Мастеренко Иван; 18.12.2017 в 16:01.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    15.10.2015
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    33

    По умолчанию

    Да, панель СП 310 (опечатался). Спасибо, честно говоря в запарке тупанул и совсем забыл что можно из ПЧВ прочитать данные с датчика. Преоразовать само сабой. Вопрос небольшой - регулятор ПЧВ по обратной связи работает адекватно? Не сталкивался я еще с такими вещами.

  4. #4

    По умолчанию

    Да, вполне адекватно работает.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    15.10.2015
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    33

    По умолчанию

    Ещё раз спасибо!

Похожие темы

  1. Нужна помощь в выборе оборудования.
    от stanislavqa в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 16.01.2015, 16:51
  2. Помощь в выборе оборудования
    от chubov в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 22.11.2012, 09:35
  3. Нужна помощь в выборе оборудования.
    от mximus в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 16.11.2012, 22:19
  4. Помощь в выборе оборудования
    от vitka в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 09.04.2012, 23:48
  5. Нужна помощь в выборе контроллера
    от Николай Сергеевич в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 05.09.2007, 09:55

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •