Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 15

Тема: "шум отображения параметра на экране"

  1. #1

    По умолчанию "шум отображения параметра на экране"

    Доброго времени! Подскажите, будьте снисходительны, я новичок, как избавиться от шума показаний на дисплее ПР200. Изменяющаяся дробная часть дает изменения на целую часть(вывожу текущую температуру). Как стабилизировать отображение температуры? Заранее благодарен.

  2. #2
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,115

    По умолчанию

    Усреднением значения ,например по методу "скользящего окна".Только я бы это называл не шумом ,а мельканием .
    электронщик до мозга костей и не только

  3. #3
    Пользователь Аватар для Эдуард_Н
    Регистрация
    22.09.2014
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    1,612

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    Усреднением значения ,например по методу "скользящего окна".Только я бы это называл не шумом ,а мельканием .
    примерчик можете показать?

  4. #4
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,115

    По умолчанию

    Поиск ни кто не отменял .А то сделай и потом ищи ...http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post183387
    электронщик до мозга костей и не только

  5. #5
    Пользователь Аватар для Эдуард_Н
    Регистрация
    22.09.2014
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    1,612

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    Поиск ни кто не отменял .А то сделай и потом ищи ...http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post183387
    Да это видел раньше, спасибо. Но может просто чуть задерживать сигнал с датчика при выводе на экран, что бы не мельтешил? И на СПК и ПЛК такого не видел как у ПРок.

  6. #6
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,115

    По умолчанию

    Тогда будет задержка тельтешения ,надо усреднять раз в секунду и обновлять раз в секунду .
    электронщик до мозга костей и не только

  7. #7

    По умолчанию

    А чем "постоянная времени фильтра" в свойствах AI не устраивает?

  8. #8
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,115

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    А чем "постоянная времени фильтра" в свойствах AI не устраивает?
    Если сигнал с аналогового входа используется еще в вычислениях и поставить 1 сек от мелькания , то пропустим скачек ....Если только для индикации ,то можно и по входу фильтрануть ...
    электронщик до мозга костей и не только

  9. #9

    По умолчанию

    Скачек чего, откуда он может возникнуть? Для какого процесса?

  10. #10
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,115

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    Скачек чего, откуда он может возникнуть? Для какого процесса?
    Скачек аналогового сигнала. Да мала ли для чего ,например давление в гидросистеме ...
    электронщик до мозга костей и не только

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.02.2017, 11:39
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2015, 18:25
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2015, 18:25
  4. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.04.2015, 11:02
  5. ПЛК100, ТРМ 148 и запись параметра "by Command"
    от Александр Суханов в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 29.04.2011, 10:34

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •