Тогда надо избавляться от помех, и значение не будет "прыгать".
Тогда надо избавляться от помех, и значение не будет "прыгать".
Так одиночные помехи легко отфильтровать зная максимальную скорость изменения значения параметра или существенно ослабить влияние помехи, заменяя на значение с учётом максимальной скорости изменения параметра!
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Это не помеха ,а быстро меняющийся сигнал.
Кроме того ,да же если сигнал меняется на величину младшего разряда ,например 3,999 на 4.000 будет мелькание во всех разрядах-не разобрать . Вывод - на индикаторе цифровом значения должны меняться не быстрее чем раз в 1сек .А чтобы значения плавно менялись ,нужно усреднение ,а то будет 3,52 -3,64 без усреднения , а с усреднением 3,56-3,57...
Последний раз редактировалось rovki; 17.12.2017 в 22:47.
электронщик до мозга костей и не только
Добрый день. Используйте макрос AVG, он должен идеально подойти под задачу, нужно только подобрать кол-во подсчетов.
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ