Добрый день!
Прошу помочь.
К МСД подключены ТРМ210 (каналы 1 и 2) и ТРМ201 (каналы 3 и 4). Три канала работают нормально, а по каналу 3 пишет "таймаут".
В чем может быть проблема?
Добрый день!
Прошу помочь.
К МСД подключены ТРМ210 (каналы 1 и 2) и ТРМ201 (каналы 3 и 4). Три канала работают нормально, а по каналу 3 пишет "таймаут".
В чем может быть проблема?
Последний раз редактировалось PlatMN; 13.12.2017 в 16:38.
Добрый день. Непонятно в настройках где какая ТРМ. Какие данные Вам нужно получать. Попробуйте адреса разнести на 8.
С уважением.
Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)
Если оставить в опросе только третий кАнал он считывается нормально?
Число стоп бит в ТРМ тоже 2 стоит?
В меню прибора это не прописывается, но в настройках обмена МСД менял и на 1 и на 2.
Для чтения уставки с ТРМ201 установите в настройках МСД индексацию равной 0.
Дмитрий, спасибо, все показывает.