Показано с 1 по 9 из 9

Тема: Конфликтуют СПК107 и ПМ210

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию Конфликтуют СПК107 и ПМ210

    Здравствуйте!
    СПК107 управляет устройствами ввода-вывода по Modbus. Всё нормально. Как только включаю в сеть ПМ210 и оно начинает опрашивать модуль ввода МВ110-8А, СПК перестает читать температуру с этого модуля. А на модуль вывода сигналы отправляет нормально. ПМ210 в это время тоже ничего не читает с модуля ввода и в облаке пишет "Ошибка: 255". Отдельно друг от друга СПК и ПМ работают с модулями без нареканий.

    Прописываю в облаке читать вымышленный адрес слейва, и в этом случае СПК перестает видеть реальный МВ110.

    Что делать, как их подружить?
    Последний раз редактировалось philip.yef; 13.12.2017 в 10:15.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от philip.yef Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    СПК107 управляет устройствами ввода-вывода по Modbus. Всё нормально. Как только включаю в сеть ПМ210 и оно начинает опрашивать модуль ввода МУ110-8А, СПК перестает читать температуру с этого модуля. А на модуль вывода сигналы отправляет нормально. ПМ210 в это время тоже ничего не читает с модуля ввода и в облаке пишет "Ошибка: 255". Отдельно друг от друга СПК и ПМ работают с модулями без нареканий. Что делать, как их подружить?
    В облаке модуль МВ110-8А добавляете как шаблон или как универсальное устройство Modbus? Если добавляете как шаблон, то опрос идет по протоколу ОВЕН. Итог - 2 протокола на одной линии. Добавьте модуль в облаке как универсальное устройство Modbus и укажите необходимые регистры опроса из РЭ.

  3. #3

    По умолчанию

    Да, добавляю по шаблону. Попробую, спасибо!

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от philip.yef Посмотреть сообщение
    Да, добавляю по шаблону. Попробую, спасибо!
    Ничего не изменилось! МВ110 в облаке прописал как Modbus, и ПМ без СПК темепературу отправляет нормально. А как только включил СПК, то оба перестают её читать.

  5. #5

    По умолчанию

    Давайте уточним несколько моментов.
    1. СПК107 работает в режиме Мастера?
    2. К существующей линии RS-485 вы подключаете ПМ210 и всё перестаёт работать?
    3. Что будет, если в одной линии два Мастера-сети? А если два Мастера работают по двум разным протоколам?

    P.S. проблема всегда решается быстрее, если прикладывать проект и скриншоты

  6. #6

    По умолчанию

    Давайте уточним несколько моментов.
    1. СПК107 работает в режиме Мастера?
    2. К существующей линии RS-485 вы подключаете ПМ210 и всё перестаёт работать?
    3. Что будет, если в одной линии два Мастера-сети? А если два Мастера работают по двум разным протоколам?
    1. СПК в режиме мастера (в Codesys к нему добавлены Modbus Slaves МУ и МВ)
    2. ПМ подключаю к линии, или подаю питание со вставленной симкой, или вставляю симку во включенный ПМ и делаю reset - во всех случаях нарушается обмен
    3. Кажется, 2 мастера работать не должны. Является ли ПМ мастером? Можно ли изменить протокол ПМу?

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от philip.yef Посмотреть сообщение
    1. СПК в режиме мастера (в Codesys к нему добавлены Modbus Slaves МУ и МВ)
    2. ПМ подключаю к линии, или подаю питание со вставленной симкой, или вставляю симку во включенный ПМ и делаю reset - во всех случаях нарушается обмен
    3. Кажется, 2 мастера работать не должны. Является ли ПМ мастером? Можно ли изменить протокол ПМу?
    Спасибо за ответы на вопросы, теперь понятна причина.

    У вас на одном интерфейсе СПК107 - Мастер. Пока вы так работаете - всё в порядке.
    Потом вы подключаете ПМ210 и в сети появляется второй Мастер - это OwenCloud. Именно это и нарушает обмен.

    ПМ210 сам по себе не является мастером, по сути это прозрачный канал между OwenCloud и устройствами.
    Поменять протокол в OwenCloud можно. Готовые шаблоны работаю по протоколу ОВЕН, а "Произвольное устройство Modbus" по Modbus RTU/ASCII.

    Как вам восстановить обмен:
    На СПК107 два интерфейса RS-485. Подключите на один интерфейс модуль МВ110-8А, а на другой RS-485 подключите ПМ210.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей Лысов Посмотреть сообщение
    Спасибо за ответы на вопросы, теперь понятна причина.

    У вас на одном интерфейсе СПК107 - Мастер. Пока вы так работаете - всё в порядке.
    Потом вы подключаете ПМ210 и в сети появляется второй Мастер - это OwenCloud. Именно это и нарушает обмен.

    ПМ210 сам по себе не является мастером, по сути это прозрачный канал между OwenCloud и устройствами.
    Поменять протокол в OwenCloud можно. Готовые шаблоны работаю по протоколу ОВЕН, а "Произвольное устройство Modbus" по Modbus RTU/ASCII.

    Как вам восстановить обмен:
    На СПК107 два интерфейса RS-485. Подключите на один интерфейс модуль МВ110-8А, а на другой RS-485 подключите ПМ210.
    Спасибо за помощь, но проблема не решилась.
    Что сделано: СПК как мастер работает с МВ110 на первом интерфейсе и нормально читает показания по Modbus, а на второй кабелем подключил ПМ без добавления каких-либо устройств на этот порт в Codesys (типа Slave modbus) в проге для СПК. Оба интерфейса в конфиге СПК установлены как RS-485. В облаке для ПМ ставил протоколы: Modbus RTU, ASCII, ОВЕН. Ни один не срабатывает - "Ошибка: 255".

    Вопрос: если СПК может на втором интерфейсе работать как слейв, то можно ли ПМ210-мастера настроить на опрос какой-либо переменной из памяти СПК, а не МВ110 как я пытаюсь? Возможно, Вы это и имели в виду в ответе?

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от philip.yef Посмотреть сообщение
    Вопрос: если СПК может на втором интерфейсе работать как слейв, то можно ли ПМ210-мастера настроить на опрос какой-либо переменной из памяти СПК, а не МВ110 как я пытаюсь? Возможно, Вы это и имели в виду в ответе?
    Похоже, что именно это, ибо заработало!
    Напишу, что сделал. Может, кому сгодится. Хотя в SPK_Modbus_v1.1.pdf это всё итак содержится.
    Добавил в Codesys на второй порт СПК107 устройство ModbusSerialDevice. Там прописал ID слейва и какую переменную СПК выдавать на чтение (после преобразования real to word). В облаке для ПМ указал ModBusRTU, ID слейва и создал Modbus-параметр для чтения функцией 04 адреса 0001 формата float. И всё работает!
    Последний раз редактировалось philip.yef; 14.12.2017 в 07:54.

Похожие темы

  1. Сетевой шлюз ПМ210 для доступа к сервису OwenCloud по GPRS
    от Евгений Багаев в разделе ПМ210
    Ответов: 460
    Последнее сообщение: 24.06.2023, 12:31
  2. Свежести о ПМ210
    от Александр_Гранд в разделе ПМ210
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 06.07.2017, 13:23
  3. СПК107+ПЧ
    от Aleksey Nagibko в разделе СПК1хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 14.03.2017, 18:11
  4. СПК107+МК110.4ДН.4Р
    от Попов Александр в разделе СПК1хх
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 15.04.2015, 13:53
  5. Зависает СПК107
    от Deoxes в разделе СПК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 27.02.2014, 16:31

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •