Страница 17 из 20 ПерваяПервая ... 71516171819 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 200

Тема: Первые шаги в Owen Logic

  1. #161
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,135

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sertol64 Посмотреть сообщение
    Вот поправил кое что. Но про задержку времени .... не врублюсь. Не вижу отличия от Вашего варианта., чо т я не догоняю....
    Вот, немного поправил:

    Проект_2_2.PNG

    И насколько понимаю, у вас кнопка "Стоп" с замыкающимися контактами?
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 15.01.2018 в 04:57.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  2. #162
    Пользователь Аватар для sertol64
    Регистрация
    06.12.2017
    Адрес
    Подмосковье, не очень близкое
    Сообщений
    378

    По умолчанию

    ....кнопка СТОП? Да , я думаю пусть будет НОК(норм.откр.контакт). Так же думаю с этим проектом можно закончить, остались испытания на железе, да и электр.схему нужно доделать, и....ждём железа. Так же надо разобраться ещё с Частотником, чтоб лёгким движением руки переключать управление им с резистора на аналоговый вход......

  3. #163
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,135

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sertol64 Посмотреть сообщение
    ....кнопка СТОП? Да , я думаю пусть будет НОК(норм.откр.контакт). Так же думаю с этим проектом можно закончить, остались испытания на железе, да и электр.схему нужно доделать, и....ждём железа. Так же надо разобраться ещё с Частотником, чтоб лёгким движением руки переключать управление им с резистора на аналоговый вход......
    Так смотрите талмуд на ПЧ, насколько понимаю, сейчас у вас вход по напряжению, так что смотря какие ПР200 Вы заказали, а то и менять ничего не надо!
    И Вы первый пост на эту тему больше месяца назад написали, неужели так долго надо ждать ПР200?
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 15.01.2018 в 13:19.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  4. #164
    Пользователь Аватар для sertol64
    Регистрация
    06.12.2017
    Адрес
    Подмосковье, не очень близкое
    Сообщений
    378

    По умолчанию

    Да, Сергей, да. У них говорят новый финансовый год, дальше идёт сплошной текст из труднопереводимых финансовых терминов. Но покупать будут точно, и всё подписано. Покупать будут 2 штуки ПР200 - ещё один проект ждёт. Я к нему ещё не приступал - лениво, да и сам алгоритм работы пока не понял (не разобрался)
    Последний раз редактировалось Андрей Посохов; 15.01.2018 в 14:06. Причина: некорректные выражения

  5. #165
    Пользователь Аватар для sertol64
    Регистрация
    06.12.2017
    Адрес
    Подмосковье, не очень близкое
    Сообщений
    378

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Так смотрите талмуд на ПЧ, насколько понимаю, сейчас у вас вход по напряжению, так что смотря какие ПР200 Вы заказали, а то и менять ничего не надо!
    ... Естественно частотник RI200 управляется с аналогового входа 0-10В с помощью резистора. Сергей, а разве программа измениться если в ПР200 джампер переключить на напряжение? Почему то я вздрогнул и насторожился, перекрестясь....а я что то даже не парюсь на этот счет...

  6. #166
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,135

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sertol64 Посмотреть сообщение
    ... Естественно частотник RI200 управляется с аналогового входа 0-10В с помощью резистора. Сергей, а разве программа измениться если в ПР200 джампер переключить на напряжение? Почему то я вздрогнул и насторожился, перекрестясь....а я что то даже не парюсь на этот счет...
    Вообще-то, джамперы - это настройка входов ПР200, выхода никак не настраиваются, какие закажите, такие и получите, Вы же выходом ПР управляете ПЧ, а не входом!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  7. #167
    Пользователь Аватар для sertol64
    Регистрация
    06.12.2017
    Адрес
    Подмосковье, не очень близкое
    Сообщений
    378

    По умолчанию

    Понял, видимо руководство невнимательно читал - будем принимать меры, ещё не поздно, думаю...

  8. #168
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,135

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sertol64 Посмотреть сообщение
    Понял, видимо руководство невнимательно читал - будем принимать меры, ещё не поздно, думаю...
    Так здесь действительно не стоит волноваться, если заказали с выходами напряжения, подключите прямо вместо потенциометра, если с токовыми выходами подключите на токовый вход ПЧ, да и всегда можно нагрузить шунтирующим прецизионным резистором(500 Ом), тогда ток превращается в напряжение 2-10 В!
    Главное, чтобы были в наличии аналоговые входы-выходы, а то можно заказать и без них!

    ПР200_9.PNG
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 15.01.2018 в 20:26.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  9. #169
    Пользователь Аватар для sertol64
    Регистрация
    06.12.2017
    Адрес
    Подмосковье, не очень близкое
    Сообщений
    378

    По умолчанию

    Да, там есть три аналог.входа, но все либо U, либо I. Вообщем надо подумать, полистать руководство. Задача, чтоб оператор тумблером переключил из ручного в автомат., и не лезть при этом в настройки самого частотника. Вообщем надо полистать, посмотреть настройки.

  10. #170
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,135

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sertol64 Посмотреть сообщение
    Да, там есть три аналог.входа, но все либо U, либо I. Вообщем надо подумать, полистать руководство. Задача, чтоб оператор тумблером переключил из ручного в автомат., и не лезть при этом в настройки самого частотника. Вообщем надо полистать, посмотреть настройки.
    Я таких ПЧ не встречал, обычно есть и токовые и входы напряжения или конфигурируются, аналогично входам ПР200, Вы лучше талмуд на ПЧ повнимательней посмотрите, что-то мне не верится "в либо те, либо те"!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

Страница 17 из 20 ПерваяПервая ... 71516171819 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. OWEN Logic v1.7
    от Евгений Сергеевич в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 404
    Последнее сообщение: 25.08.2020, 15:17
  2. первые шаги
    от zrom31 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 05.10.2018, 14:34
  3. Первые шаги
    от WhiteZebeer в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 106
    Последнее сообщение: 06.09.2017, 16:43
  4. OWEN Logic v1.7
    от Евгений Сергеевич в разделе Программируемые реле
    Ответов: 401
    Последнее сообщение: 28.07.2016, 19:46
  5. плк63 + сп270 первые шаги
    от Father в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 21.01.2010, 10:22

Ваши права