    Цитата Сообщение от sertol64 Посмотреть сообщение
    Сергей, у меня мозги кипят. Чтоб я всё это переварил- несколько уточняющих вопросов....Что за галочки энергонезависимости у 32 и Т тригера, ничего я не ставил, покажите на скрине.... уже второй раз слышу про галочку у 32 стабильника а не понимаю где она.
    У первой и третей программы вытащить вне блок СТ не знаю как. Пробовал, но там цикличность только два раза и потом идёт другой режим (10+10+5). получается что из одного макроса с одним мультиплексором получатся два.
    Уточнить хочу в Вашем вопросе 5ФБ, это функциональных блока? Дык вроде их 3.... Если про них имееие ввиду - попробую объеденить согласно Вашему примеру описанному выше.
    Вот Вам галочка у 32 стабильного триггера:

    Галочки энергонезависимости.PNG

    У Т-триггера, аналогично!

    И эти таймеры с задержкой выключения, два ещё в макросах, снаружи не видно, их надо не объединять, а убрать все пять штук и поставить один в разрыв, где я крестик поставил, после объединения сигналов по ИЛИ!

    Вот это удаляем в 1 и 3 макросах:

    Удалить.PNG

    Можно же посмотреть, ещё в самом первом варианте, что я выкладывал!

    Ладно, это всё мелочи, будем упаковывать все уставки в одну переменную или дождёмся следующего удобного случая? Я намекал уже не раз на это!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 14.01.2018 в 14:07.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  2. #152
    Пользователь Аватар для sertol64
    Регистрация
    06.12.2017
    Адрес
    Подмосковье, не очень близкое
    Сообщений
    378

    По умолчанию

    Мож вот так...
    Вложения Вложения

  3. #153
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,137

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sertol64 Посмотреть сообщение
    Мож вот так...
    Может оно и так, но зачем же ставить инкрементные счётчики с автосбросом там, где они не нужны, для 1 и 3 макросов? И это посмотрите:

    Бяки.PNG
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  4. #154
    Пользователь Аватар для sertol64
    Регистрация
    06.12.2017
    Адрес
    Подмосковье, не очень близкое
    Сообщений
    378

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    1.


    Вложение 35091

    И я предполагал использовать выход Q8 для запуска ПЧ:

    Вложение 35092

    Интересно, как у вас это будет устроено?

    И ещё, на хрена Вам здесь задержка на цикл, наверно надо убрать, смысла никакого в этом нет!

    Вложение 35093

    И, что это было???

    Вложение 35094
    Запуск ПЧ с ПР200 не получиться, т.к. весь стенд уже сделан под автоматический режим и ручной режим. Там сложная система и оператор не включит одно, пока другое не включиться, тут же смотрит на давление продува, давление воды, темпер.возд, короче ньюансы - запуск ПЧ в ручную.
    Задержка цыкла? А я лепил это согласно Вашему совету для ввода количествов цикла с экрана.
    Ответ на что это было. Так ....украшательство.....

  5. #155
    Пользователь Аватар для sertol64
    Регистрация
    06.12.2017
    Адрес
    Подмосковье, не очень близкое
    Сообщений
    378

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Может оно и так, но зачем же ставить инкрементные счётчики с автосбросом там, где они не нужны, для 1 и 3 макросов? И это посмотрите:

    Бяки.PNG
    Согласен, я тоже думал, нахрена?!
    А вот по "задержке цикла" поясните?

  6. #156
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,137

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sertol64 Посмотреть сообщение
    Запуск ПЧ с ПР200 не получиться, т.к. весь стенд уже сделан под автоматический режим и ручной режим. Там сложная система и оператор не включит одно, пока другое не включиться, тут же смотрит на давление продува, давление воды, темпер.возд, короче ньюансы - запуск ПЧ в ручную.
    Задержка цыкла? А я лепил это согласно Вашему совету для ввода количествов цикла с экрана.
    Ответ на что это было. Так ....украшательство.....
    Разве у меня есть задержка на цикл при вводе с экрана:

    Задержка на цикл_2.PNG

    Так поставьте штатный логический элемент 2ИЛИ и с его выхода подайте сигнал на F2 и Q8, зачем всякая лабуда, ну какой то смысл должен быть, в вашем макросе нет ни какого смысла!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  7. #157
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,137

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sertol64 Посмотреть сообщение
    Согласен, я тоже думал, нахрена?!
    А вот по "задержке цикла" поясните?
    Зачем же тогда поставили ненужные счётчики? Я ратовал убрать 5 ФБ таймер с задержкой выключения и поставить вместо пяти ФБ один, после объединения сигналов по ИЛИ, про счётчики вообще ни слова не было!
    И насчёт задержки на цикл, Вы поставили и у меня хотите спросить, зачем Вы поставили? Я не знаю зачем Вы поставили, там даже никакого смысла в этом нет, я вроде уже об этом писал!

    В принципе, на работу это никак не повлияет, так что расстраиваться не стоит!
    Для первого раза потянет, единственное, что я непременно изменил, это убрал галку энергонезависимости у 32 стабильного триггера, так как пауза, на мой взгляд, выполнена крайне неудачно, остальное не очень и важно!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 14.01.2018 в 15:51.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  8. #158
    Пользователь Аватар для sertol64
    Регистрация
    06.12.2017
    Адрес
    Подмосковье, не очень близкое
    Сообщений
    378

    По умолчанию

    Вот поправил кое что. Но про задержку времени .... не врублюсь. Не вижу отличия от Вашего варианта., чо т я не догоняю....
    Вложения Вложения

  9. #159
    Пользователь Аватар для sertol64
    Регистрация
    06.12.2017
    Адрес
    Подмосковье, не очень близкое
    Сообщений
    378

    По умолчанию

    ....может Вы имели ввиду задержку времени в 5 сек в функц блоке ТР, так это я ставил, чтоб в симуляторе видеть конкретный сигнал стоповый, при увеличении скорости цикла (симуляции)

  10. #160
    Пользователь Аватар для sertol64
    Регистрация
    06.12.2017
    Адрес
    Подмосковье, не очень близкое
    Сообщений
    378

    По умолчанию

    ...всё врубиля - линия задержки это пунктир. Вот дурья моя башка...

Страница 16 из 20 ПерваяПервая ... 61415161718 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. OWEN Logic v1.7
    от Евгений Сергеевич в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 404
    Последнее сообщение: 25.08.2020, 15:17
  2. первые шаги
    от zrom31 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 05.10.2018, 14:34
  3. Первые шаги
    от WhiteZebeer в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 106
    Последнее сообщение: 06.09.2017, 16:43
  4. OWEN Logic v1.7
    от Евгений Сергеевич в разделе Программируемые реле
    Ответов: 401
    Последнее сообщение: 28.07.2016, 19:46
  5. плк63 + сп270 первые шаги
    от Father в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 21.01.2010, 10:22

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •