Показано с 1 по 8 из 8

Тема: По МДВВ

  1. #1

    По умолчанию По МДВВ

    Почему у меня первые выходы во всех МДВВ в 1 и не управляются? При этом результат регистра=0 (см.вложение). С другими выходами всё в порядке.
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg 11111.jpg (32.5 Кб, Просмотров: 25)

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от MasterZ Посмотреть сообщение
    Почему у меня первые выходы во всех МДВВ в 1 и не управляются? При этом результат регистра=0 (см.вложение). С другими выходами всё в порядке.
    Насколько понимаю, протокол modbus ASCII И прошивка 1-08?
    Тогда необходимо перепрошивать до 1-09 для исправления.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Kirill Посмотреть сообщение
    Насколько понимаю, протокол modbus ASCII И прошивка 1-08?
    Да.
    Тогда необходимо перепрошивать до 1-09 для исправления.
    Причину проясните, пожалуйста, поподробней.
    Это значит, что нужно отдавать в сервис.центр?

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от MasterZ Посмотреть сообщение
    Да.

    Причину проясните, пожалуйста, поподробней.
    Это значит, что нужно отдавать в сервис.центр?
    Причина в ошибке программного обеспечения, то есть в той самой прошивке.
    Да, сервисный центр.

  5. #5

    По умолчанию

    А что такого в перепрошивке, что нельзя пользователю самому перепрошить?
    В Ростове есть сервисный центр?
    протокол modbus ASCII И прошивка 1-08?
    По другому протоколу этой ошибки нет?
    Последний раз редактировалось MasterZ; 19.11.2008 в 13:23.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от MasterZ Посмотреть сообщение
    А что такого в перепрошивке, что нельзя пользователю самому перепрошить?
    В Ростове есть сервисный центр?

    По другому протоколу этой ошибки нет?
    Функция перепрошивки прибора пользователем для МДВВ пока, к сожалению, не реализована. Именно по этой причине прибор следует доставить в сервисный центр.

    По другому протоколу первый выход работает.

  7. #7
    Пользователь Аватар для Flomaster
    Регистрация
    03.05.2007
    Адрес
    Khabarovsk
    Сообщений
    278

    По умолчанию

    Если есть возможность - используйте протокол Modbus RTU. При прошивке 1.08 всё работает корректно.

  8. #8

    По умолчанию

    По Modbus RTU действительно работает нормально, а по Овену нет.