Показано с 1 по 10 из 10

Тема: Входы САУ-У

  1. #1
    Пользователь Аватар для Эдуард_Н
    Регистрация
    22.09.2014
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    1,612

    По умолчанию Входы САУ-У

    Включаю САУ-У по 12 алгоритму только вместо электродов подключил контакты реле. И теперь получаю, при переключении этого реле, аварию САУ-У. Получается как бы, что для него очень быстро изменяются состояния входов. Если в ручную перебрасываешь провода идущие на входа САУ-У то глюка нет.
    Как это обойти, подскажите?

  2. #2

    По умолчанию

    Переключением реле кто управляет ?

  3. #3
    Пользователь Аватар для Эдуард_Н
    Регистрация
    22.09.2014
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    1,612

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Переключением реле кто управляет ?
    Управляет Пр200

  4. #4
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,234

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Эдуард_Н Посмотреть сообщение
    Включаю САУ-У по 12 алгоритму только вместо электродов подключил контакты реле. И теперь получаю, при переключении этого реле, аварию САУ-У. Получается как бы, что для него очень быстро изменяются состояния входов. Если в ручную перебрасываешь провода идущие на входа САУ-У то глюка нет.
    Как это обойти, подскажите?
    Судя по описанию, может быть два варианта: либо контакты датчика протока разомкнуты, либо замкнут датчик верхнего уровня при разомкнутом нижнем!

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	САУ-У.PNG 
Просмотров:	132 
Размер:	199.3 Кб 
ID:	34566
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Эдуард_Н Посмотреть сообщение
    Управляет Пр200
    Пусть ПР200 не быстро переключения делает и все будет работать как надо. Сам же про это писал.

  6. #6
    Пользователь Аватар для Эдуард_Н
    Регистрация
    22.09.2014
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    1,612

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    Пусть ПР200 не быстро переключения делает и все будет работать как надо. Сам же про это писал.
    Понятно что не быстро, только выходов не хватает, а ставить модуль дороговато будет.

  7. #7
    Пользователь Аватар для Эдуард_Н
    Регистрация
    22.09.2014
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    1,612

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    Пусть ПР200 не быстро переключения делает и все будет работать как надо. Сам же про это писал.
    Самое интересное, что изначально к САУ-У был подключен ЭКМ, и как это работало и работает я не знаю. Разве можно инвертировать входа?

  8. #8
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,234

    По умолчанию

    Может чё напутали, например при имитации срабатывании нижнего уровня контакт реле должен размыкаться!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  9. #9
    Пользователь Аватар для Эдуард_Н
    Регистрация
    22.09.2014
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    1,612

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Может чё напутали, например при имитации срабатывании нижнего уровня контакт реле должен размыкаться!
    Это я знаю, поэтому то и в недоумении, это меня и сбило когда приделывал к САУ-У реле . Подключен обычный ЭКМ с замыкающимися контактами вместо электродов.
    Последний раз редактировалось Эдуард_Н; 12.12.2017 в 04:31.

  10. #10
    Пользователь Аватар для Эдуард_Н
    Регистрация
    22.09.2014
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    1,612

    По умолчанию

    Всё разъяснилось, один вход был инвертирован программно.

Похожие темы

  1. ПЛК-63 и МР-1 (где входы?)
    от K580BB55A в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 17.06.2011, 00:38
  2. Входы МВ110-8АС
    от diakin в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 01.04.2011, 11:49
  3. входы мк110-8дн.4р
    от aven в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 05.07.2010, 17:12
  4. входы мр1
    от Forester в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 17.12.2009, 09:54
  5. Входы ПЛК 150-24.Х-Х
    от Антон в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 07.08.2007, 05:43

Ваши права