Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 17

Тема: плк150-220.АМ связь с счетчиком меркурий230-ART

  1. #1

    По умолчанию плк150-220.АМ связь с счетчиком меркурий230-ART

    Здравствуйте всем, нашел в форуме библиотеку по опросу счетчика меркурий230-ART. Загрузил в плк все отлично но как только отключается питание с плк и заново включаешь все больше не работает не опрашивается счетчик. В чем может быть причина?

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    22.02.2013
    Адрес
    г.Тихорецк, Краснодарский край
    Сообщений
    384

    По умолчанию

    Загрузочный проект похоже не делали?..

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от alex55 Посмотреть сообщение
    Загрузочный проект похоже не делали?..
    Вот именно что делал загрузочный проект

  4. #4
    Пользователь Аватар для Сергей Колесник
    Регистрация
    21.06.2011
    Адрес
    г.Петропавловск-Камчатский
    Сообщений
    38

    По умолчанию

    Вот у меня тоже такая же проблема.
    Может подскажет кто?

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    После каждого опроса закрывайте порт, в начале опроса открывайте. Возможно причина в этом.

  6. #6
    Пользователь Аватар для Сергей Колесник
    Регистрация
    21.06.2011
    Адрес
    г.Петропавловск-Камчатский
    Сообщений
    38

    По умолчанию

    Выдает ошибку 81
    Новый точечный рисунок.jpg

  7. #7
    Пользователь Аватар для Сергей Колесник
    Регистрация
    21.06.2011
    Адрес
    г.Петропавловск-Камчатский
    Сообщений
    38

    По умолчанию

    Нет, проблема не в закрытии порта.
    Пересмотрел весь форум, подобные вопросы есть, но не одного ответа.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей Колесник Посмотреть сообщение
    Нет, проблема не в закрытии порта.
    Пересмотрел весь форум, подобные вопросы есть, но не одного ответа.
    Какой контроллер у Вас? Какая версия прошивки? Также было бы хорошо указать заводской номер Меркурия (по нему смотрится сетевой адрес устройства).

  9. #9
    Пользователь Аватар для Сергей Колесник
    Регистрация
    21.06.2011
    Адрес
    г.Петропавловск-Камчатский
    Сообщений
    38

    По умолчанию

    ПЛК 160А.М
    Версия прошивки ПЛК MODEL PLC 160 Версия ПО: 2.0
    Binary VERSION 2.15.3
    Need Target version 2.10
    Номер меркурия 24500233

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей Колесник Посмотреть сообщение
    ПЛК 160А.М
    Версия прошивки ПЛК MODEL PLC 160 Версия ПО: 2.0
    Binary VERSION 2.15.3
    Need Target version 2.10
    Номер меркурия 24500233
    Если я правильно понимаю, то у Вас в проекте неправильно указан адрес Меркурия - в проекте адрес 0, а у Меркурия по умолчанию он указан в заводском номере (последние три цифры, т.е. 233). Также рекомендуется выставить таймауты TM и TP - 150 и 5 мс соответственно.
    Последний раз редактировалось Ильнур Гибадуллин; 10.02.2018 в 17:45.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПЛК110-30(М02) связь с Меркурий230-ART по RS485
    от Yerabdi в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.11.2017, 17:15
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 15.12.2013, 01:01
  3. связь плк150 с СoDeSys
    от GSM73 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 23.01.2013, 16:29
  4. Связь ПЛК150 и СМИ1
    от Zulu в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 29.06.2009, 18:49

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •