ТРМ101 - в SCAD-е не отображаются LvoP теги
Здравствуйте!
Подключил прибор ТРМ101 (версия V03.0023) через преобразователь АС-3М. В Мастер-скаде отображаются значения не всех тегов, а именно, не отображаются значения группы LvoP. Мне посоветовали глянуть ОРС-клиентом есть ли в ОРС-сервере эти данные. Нашёл в сети ExlinkDCS - показывает статус любого тега группы LvoP - bad. В конфигураторе прибора эти зачения отображаются. Как же их "вытащить" в скаду-?
Спасибо.
-
По вашему письму была проведена проверка. ОРС сервера.
Данные в Мастер скаду передаются правильно (все работает).
Просьба если у вас так и не заработало, то написать подробнее все условия вашего подключения (сетевые настройки прибора, версии ОРС сервера и Мастер-скады)
-
Сейчас всё работает. Дело было в том, что в при выборе прибора в ОРС-сервере первым в списке шёл ТРМ101 (без указания версии прошивки), а затем - ТРМ101 версия...
Первоначально был выбран просто - ТРМ101 и читались не все теги. При выборе нужного прибора всё работает.
Спасибо.