Страница 4 из 5 ПерваяПервая ... 2345 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 43

Тема: Вопрос с ПР200

  1. #31

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ILich Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, помогите, какое значение необходимо подать на аналоговый выход АО1 в ОЛ, что бы на ПР200-220.2 АО1 (4..20 мА) получить 20 мА. ? (П.С. не помню какие пределы задавать в ПИД для управления частотником)
    Значение 1.0, переменная в формате float.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  2. #32

    По умолчанию

    Здравствуйте. Вопрос: Возможно подключение от датчика 4-20ма к пр200 АI1 ;"-" сом3 к "+"измеритель ; "-"измеритель к "-"БП. Если да, то возможно подключение второго датчика к AI2?

  3. #33

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от join991 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Вопрос: Возможно подключение от датчика 4-20ма к пр200 АI1 ;"-" сом3 к "+"измеритель ; "-"измеритель к "-"БП. Если да, то возможно подключение второго датчика к AI2?
    Добрый день, смотрите схемы подключения в РЭ, к аналоговым каналам можно подключать датчики как одного типа так и разных (4-20 mA, 0-10В, 0-4000 Ом, дискретный режим)
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  4. #34

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от majevgenij Посмотреть сообщение
    Подскажите, как можно от одного аналогового выхода 4-20мА ПР200 подключить сразу два частотных привода???
    В одном из журналов АиП что печатает Овен на последних страницах(вопрос-ответ) было про управление двух ПЧ от одново датчика давления.

  5. #35

    По умолчанию

    Добрый день.
    подскажите пожалуйста, есть ли возможность управлять ПЧВ3 с помощью ПР200 с использованием протокола связи RS - 485 &

  6. #36

    По умолчанию

    Можно. Нужно взять из инструкции к ПЧВ3 адреса регистров нужных вам для управления и в программе Вашего ПР200 организовать передачу/прием этих регистров. Nем самым вы получите управление ПВЧ3 по RS485

  7. #37
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,161

    По умолчанию

    Так шаблоны есть!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  8. #38

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Так шаблоны есть!
    Шаблоны для ПЧВ1/2? по RS есть небольшие отличия, но в общем да, взять за основу можно и сверить регистры.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  9. #39

    По умолчанию

    Добрый день! Помогите советом, как осуществить на ПР-200 вывод информации о разнице температур объекта в реальном времени и температуры, бывшей 1 мин. назад(скорость изменения температуры)

  10. #40

    По умолчанию

    Добрый день! Помогите советом, как осуществить на ПР-200 вывод информации о разнице температур объекта в реальном времени и температуры, бывшей 1 мин. назад(скорость изменения температуры)
    при помощи фсел можно сделать, может ошибусь, поправьте, на нижний вход подать действующую температуру, верхний вход замкнуть на выход, короткий импульс с генератора подавать раз в минуту.....

Страница 4 из 5 ПерваяПервая ... 2345 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПР200
    от kukla100 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 5052
    Последнее сообщение: 13.03.2024, 05:48
  2. ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
    от antonlis в разделе Программируемые реле
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 27.06.2017, 12:07
  3. ПР200 Пропадание связи USB - ПР200. Решено
    от PGK в разделе Программируемые реле
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 18.01.2017, 11:37
  4. По ПР200 и OL
    от Dmitriysokol в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 02.07.2016, 22:39
  5. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
    от Алексей Геннадьевич в разделе Программируемые реле
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 06.04.2016, 20:19

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •