Тема: Подключение панели СП307

  1. #1

    По умолчанию Подключение панели СП307

    Добрый день. Стоит задача передавать данные о температуре с объекта на сенсорную панель СП307. В данный момент температура считывается прибором МВ110-8АС и передаётся в SCADA по RS-485. Подскажите, возможно ли к одному из портов сенсорной панели (Download) подключить по RS-485 модуль МВ110-8АС для считывания данных о температуре, а с другого порта панели (PLC) передавать данные о температуре в SCADA? Логичнее было бы передавать данные со SCADA в панель, но в плане реализации этот способ будет намного сложней.

  2. #2
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,147

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от BETAL Посмотреть сообщение
    Добрый день. Стоит задача передавать данные о температуре с объекта на сенсорную панель СП307. В данный момент температура считывается прибором МВ110-8АС и передаётся в SCADA по RS-485. Подскажите, возможно ли к одному из портов сенсорной панели (Download) подключить по RS-485 модуль МВ110-8АС для считывания данных о температуре, а с другого порта панели (PLC) передавать данные о температуре в SCADA? Логичнее было бы передавать данные со SCADA в панель, но в плане реализации этот способ будет намного сложней.
    Добрый день. Да, такое возможно - оба порта независимые, можно настроить один как мастер для модуля, другой - как слэйв для скады.

    Вам потребуется копировать данные с модуля во внутренние регистры панели (например, через Функциональную область) - и эти регистры указывать в настройках обмена со SCADA.

  3. #3

    По умолчанию

    Спасибо за ответ. Создал объект цифровой дисплей, в него передал данные температуры с МВ110-8АC. Сначала данные отображались в виде 16807, настроил тип DWord и формат Float и данные отобразились корректно (не пробовал пока отрицательные значения выводить). Далее создал функциональную область с непрерывным условием запуска, указал функцию Копировать группу регистров в адрес с регистром PSW256. Для проверки создал объект Ввод данных, в котором указал регистр PSW256. Как я его не настраивал, выводится либо 0, либо 16810. Как можно настроить вывод в привычный Float?
    PSW256.png
    Опросить со SCADA не выходит - пробовал различную адресацию и форматы данных. В инструкции к панели указано, что адресация вида 4х300, но так как я использую Rapid SCADA, то значение должно быть в формате Decimal. Может в инструкции опечатка должно быть 0х300?

  4. #4
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,147

    По умолчанию

    Float занимает два регистра. И в вашем случае лучше использовать действие Копировать регистр, в его настройках выбрать тип Dword.

    Адресация вида 4x300 - это с точки зрения панели в режима мастер.
    Вы смотрели пример Быстрый старт? Так описано, как считать данные из панели с помощью OPC-сервера.

    Если останутся вопросы - свяжитесь со мной по skype, пожалуйста.

  5. #5

    По умолчанию

    С действием Копировать регистр всё получилось. Ещё пришлось помучаться с выводом в SCADA, где, как оказалось, адресация почему-то сдвинута на 2 бита в большую сторону.
    Однако, задача усложнилась и теперь нужно к панели подключить 20 измерителей ТРМ-200-Н2, но считывать только первый канал. Всего получается 21 устройство и 28 переменных. Места на 7 дюймовой панели мало, пришлось делать несколько экранов. Передачу в SCADA организовал, как и ранее - копированием регистра через функциональную область, и тут возникла новая проблема. Передача с панели в SCADA происходит только из тех внутренних регистров, функциональная область которых в данный момент находится на экране. Ладно, сделал на каждом экране по 28 функциональных областей. Но при переключении экранов они опрашиваются довольно медленно и, пока устройство не опросилось, значение регистра приравнивается к нулю. А, так как, данные с измерителей измеряют около нулевую температуру, то может возникнуть недостоверная информация об измеряемой величине. Время опроса приборов нормальное, но нужно чтобы при переключении экрана значение не сбрасывалось в 0. Можно ли такое сделать?
    В скайп позвонить не могу - на работе запрещено устанавливать стороннее ПО (с панелью работаю через ноутбук), а интернет на телефоне с сигналом как в бункере.

  6. #6
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,147

    По умолчанию

    Вам достаточно сделать одну функциональную область со всеми действиями, нажать на ней правой кнопкой мыши и выбрать команду Сделать глобальной - тогда она будет работать вне зависимости от открытого на панели экрана.

Похожие темы

  1. Настройка RS485 Slave ПЛК110 с панели СП307
    от Raikkonen в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 24.11.2017, 10:59
  2. Сброс счетчиков МВ110-16ДН с панели СП307
    от Р.Александр в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 23.11.2017, 15:09
  3. Кнопки на панели СП307
    от alesandro в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 05.07.2017, 05:14
  4. пароль для панели СП307
    от Технос в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 16.09.2016, 13:44

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •