Постоянно рвется связь между CodeSYS с плк100 по ethernet. Восстановление связи возможно только после перезагрузки плк.
Cвязь через через MasterOPC Universal Modbus Server устойчивая.
Как с этим бороться?
Доброе время суток!
Постоянно рвется связь между CodeSYS с плк100 по ethernet. Восстановление связи возможно только после перезагрузки плк.
Cвязь через через MasterOPC Universal Modbus Server устойчивая.
Как с этим бороться?
Здравствуйте. Попробуйте увеличить таймаут связи в Codesys. Для этого выполните "Проект | Опции | Рабочий стол | Таймаут связи [мс]" и увеличьте значение до установления устойчивого соединения.
Подскажите, какая прошивка у контроллера? Посмотреть можно в ПЛК-браузере командой PLCInfo.
Я, не могу создать новый проект. ПЛК стоит на объекте. Он работает. Я не могу с ним связаться.
Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships
среди успешных людей я не встречала нытиков
Барбара Коркоран
онлайн в КДСе
Прошивка 2.16.0
Увеличил тайм аут до 100000мс. Связи нет(не пробиться).
Если создать новый, пустой проект и подключить плк к пк напрямую по ethernet, будет ли рваться связь?
Попробуйте загрузить Ваш проект на версии прошивки ПЛК100 2.14.0 - ссылка: http://www.owen.ru/uploads/txtlic.ph...xe_v2.14.0.zip
Связь оборвалась орет ошибка 0. В проекте не чего не менялось просто оборвался онлайн режим.
олайн режим у кого, КДС или ОРС?
Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships
среди успешных людей я не встречала нытиков
Барбара Коркоран
Перезагрузку делаю в ручную, но потом приходиться вбивать данные. Но, почему рвется связь?
Более детально: У меня две программы CDS и MasterSCADA. Обе имеют связь через порт ethernet на ПЛК, только CDS именно по ethenet и CDS OPC а скада по MasterOPC Universal Modbus Server. а в ПЛК modbus slave TCP. Вот модбас в скаде работает а CDS рвется связь причем не прогнозируемо, может проработать и час а может и месяц.