    Доброе время суток!
    Постоянно рвется связь между CodeSYS с плк100 по ethernet. Восстановление связи возможно только после перезагрузки плк.
    Cвязь через через MasterOPC Universal Modbus Server устойчивая.

    Как с этим бороться?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Malyshevsergey Посмотреть сообщение
    Доброе время суток!
    Постоянно рвется связь между CodeSYS с плк100 по ethernet. Восстановление связи возможно только после перезагрузки плк.
    Cвязь через через MasterOPC Universal Modbus Server устойчивая.

    Как с этим бороться?
    Здравствуйте. Попробуйте увеличить таймаут связи в Codesys. Для этого выполните "Проект | Опции | Рабочий стол | Таймаут связи [мс]" и увеличьте значение до установления устойчивого соединения.
    Подскажите, какая прошивка у контроллера? Посмотреть можно в ПЛК-браузере командой PLCInfo.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    02.04.2011
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    99

    По умолчанию

    Прошивка 2.16.0
    Увеличил тайм аут до 100000мс. Связи нет(не пробиться).

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Malyshevsergey Посмотреть сообщение
    Прошивка 2.16.0
    Увеличил тайм аут до 100000мс. Связи нет(не пробиться).
    Если создать новый, пустой проект и подключить плк к пк напрямую по ethernet, будет ли рваться связь?
    Попробуйте загрузить Ваш проект на версии прошивки ПЛК100 2.14.0 - ссылка: http://www.owen.ru/uploads/txtlic.ph...xe_v2.14.0.zip

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    02.04.2011
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    99

    По умолчанию

    Я, не могу создать новый проект. ПЛК стоит на объекте. Он работает. Я не могу с ним связаться.

  6. #6
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,224

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Malyshevsergey Посмотреть сообщение
    Я, не могу создать новый проект. ПЛК стоит на объекте. Он работает. Я не могу с ним связаться.
    из самой КДС онлайн режим имеется? Проект видите? После того как отдали символьный файл орс-серверу не менялась ли программа, не удалялись ли переменные которые может читать сервер?
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    02.04.2011
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    99

    По умолчанию

    Связь оборвалась орет ошибка 0. В проекте не чего не менялось просто оборвался онлайн режим.

  8. #8
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,224

    По умолчанию

    олайн режим у кого, КДС или ОРС?
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    02.04.2011
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    99

    По умолчанию

    онлайн в КДСе

  10. #10
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,224

    По умолчанию

    а зачем было в теме писать CodeSYS OPC
    Не загрузив пустой проект, не узнаете, виновата ли программа, перегрузку то ведь как то делаете, хоть и на объекте стоит контроллер
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 14.07.2015, 22:17
  2. панель weintek+плк 100(мастер) обрыв связи
    от oleg0112 в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 10.10.2013, 01:07
  3. PLC100 ethernet и РС CDS обрыв связи
    от Malyshevsergey в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 08.08.2013, 19:02
  4. Нет связи из Codesys с ПЛК100 по Ethernet
    от sadspirit в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 24.12.2012, 23:00
  5. ПЛК100 и обрыв связи
    от Malyshevsergey в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 18.10.2012, 14:50

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •