Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 15

Тема: Неточность в аналоговом выходе 0-10В

  1. #1

    По умолчанию Неточность в аналоговом выходе 0-10В

    Имеем ПР200 с аналоговыми выходами 0-10В. Выходы параллельно подключены к двум ПЧ. При задании минимальной частоты (0,02 на выходе) и максимальной (1 на выходе) ПЧ отображает правильно на дисплее частоту 1 и 50 соответственно, а при всех промежуточных значениях начинают немного скакать десятые и сотые доли частоты. Например при значении 0,8 на выходе, теоретически должно быть 40Гц на ПЧ, а по факту 40,26. Причем сотая постоянно бегает +-0,03. Это на обоих ПЧ. Может есть какие то нюансы?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Pavel70 Посмотреть сообщение
    Например при значении 0,8 на выходе,
    Это вы в OL значение 0,8 на выход задаете, а реальное значение на выходе сколько получается...
    Согласно РЭ на выходе вы должны получить значение с учетом предела основной приведенной погрешности, % ±0,5.
    пора выбрасывать прах, от обиды на мир, пока тела наши не стали невидимыми...

  3. #3

    По умолчанию

    ны выходе тоже напряжение скачет 8 с копейками, точную цифру не помню..(

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Pavel70 Посмотреть сообщение
    теоретически должно быть 40Гц на ПЧ, а по факту 40,26. Причем сотая постоянно бегает +-0,03. Это на обоих ПЧ. Может есть какие то нюансы?
    У вас частотник крутит синхронный двигатель? Если нет, то коэффициент скольжения двигателя с лихвой перекроет эти ваши десятые доли герца, нет смысла заморачиваться.

  5. #5

    По умолчанию

    асинхронные. погружной насос 11 кВт.

  6. #6

    По умолчанию

    А с какой целью вы собираетесь регулировать обороты?

  7. #7

    По умолчанию

    Это насосы в чаше фонтана..

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Pavel70 Посмотреть сообщение
    Это насосы в чаше фонтана..
    И зачем там нужна такая высокая точность поддержания частоты ?

  9. #9

    По умолчанию

    И? Музыкальный фонтан? Какая вам требуется зависимость оборотов от напряжения? Учтите, что давление и расход насоса нелинейно связаны с оборотами. Так что лучше забейте на частоту, и измеряйте и регулируйте конечный параметр - напор, расход, или что вам там нужно.

  10. #10

    По умолчанию

    Точность не важна, меня смутили прыгающие показания.. Вроде сколько сталкивался с ПЧ, всегда заданные показания ровные..

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПР200. На аналоговом выходе ничего нет.
    от lexures в разделе Программируемые реле
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 19.02.2017, 16:12
  2. ПЛК63 + ПМ01 где неточность?
    от tomilov91 в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 22.03.2016, 10:55
  3. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 30.11.2012, 11:45
  4. об аналоговом выходе плк-63
    от maksimov в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 01.03.2010, 20:27
  5. Пульсации на аналоговом выходе ТРМ, ПЛК
    от Казак в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 10.04.2009, 13:50

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •