Показано с 1 по 2 из 2

Тема: Вынос панели ЛПО

  1. #1

    По умолчанию Вынос панели ЛПО

    Нет связи ПЧВ с панелью ЛПО! Ошибка 84, пульт исправен. Можно ли подключить панель к питанию и клеммам 68, 69 как в danfoss'ах:
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	распайка пульта!.png 
Просмотров:	150 
Размер:	58.8 Кб 
ID:	34390

    Или хотя-бы распайку клемника ЛПО

  2. #2

    По умолчанию

    Добрый день.
    Много сумбура, давайте обо всем по порядку:
    1. Подключить панель к питанию и к клеммам 68, 69 нельзя ни у нас, ни у данфоса. Диалог - это софт для 2800-го и более ранних версий, его поддержка прекратилась вместе со снятием с производства 2800-го. Современный аналог данфоса - MCT10. Мы, в свою очередь, используем конфигуратор ПЧВ, который выполняет те же основные функции по rs485, что и диалог.
    2. 175N0131 это самый обычный DB9fm длиной 3 метра. Наш аналог - КМ1/2. Только наличие такого кабеля проблему не решит, т.к. кабель представляет из себя шлюз между платой и панелью. Соответственно, если есть проблемы при непосредственном соединении, они останутся и при использовании кабеля.
    Дальше нужно понять, с чем проблема, с платой или с лпо. Чаще всего проблемы возникают с лпо, при неаккуратной установке в гнездо гнутся пины. Отсюда вопрос: чем доказано утверждение, что пульт исправен? По-хорошему, нужно сделать две вещи: поставить панель на другой частотник и поставить другую панель на этот частотник. Отсюда можно однозначно сказать, что неисправно. Если такой возможности нет, то обратитесь в сервисный центр, этот случай может спокойно пройти по гарантии, если не обнаружится явных повреждений вроде загнутых пинов или перегоревшей платы.
    Инженер АН "ПЧВ и БП"

Похожие темы

  1. мигание панели
    от CEkip в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 29.12.2016, 14:03
  2. СПК107 и modbus - вынос мозга
    от jean в разделе СПК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 09.07.2014, 18:07
  3. 4 панели 1 контроллер
    от 42ia в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 26.07.2012, 08:32
  4. две панели сп 270 и плк 150
    от Юрий Мазин в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 03.06.2010, 15:52
  5. зависание панели сп-270
    от Artemiy в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 03.06.2010, 06:24

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •