Тема: Kinco + ПЛК154: проблемы при обмене по Modbus TCP

  1. #1

    По умолчанию Kinco + ПЛК154: проблемы при обмене по Modbus TCP

    Настроен обмен по Modbus TCP между панелью Kinco и ПЛК154. Панель - мастер, ПЛК - слейв.
    Если сначала включить ПЛК, а потом панель - проблем нет. Если наоборот - в ПЛК обнуляются все переменные. В чем может быть причина?

    Такой же точно проект панели обменивается с шнайдеровским М340 без таких глюков...

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    04.09.2012
    Адрес
    Омск
    Сообщений
    223

    По умолчанию

    Включайте панель с задержкой, к примеру того же ПЛК.
    Нет - ищите тут на форуме есть, аналогичные проблемы работы связки панель - ПЛК.
    Последний раз редактировалось Rask; 30.11.2017 в 19:14.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Rask Посмотреть сообщение
    Включайте панель с задержкой, к примеру того же ПЛК.
    Ну так а если ПЛК перезагрузится, например, то как задержка поможет? Хотелось бы решить проблему на стороне ПЛК, т.к., повторюсь, такая же панель с таким же проектом без проблем обменивается по Modbus TCP c M340

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    04.09.2012
    Адрес
    Омск
    Сообщений
    223

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от chocolata Посмотреть сообщение
    Если сначала включить ПЛК, а потом панель - проблем нет.
    в любом случае вначале включиться ПЛК.
    На панель питание подается с задержкой от любого реле ПЛК.
    Последний раз редактировалось Rask; 30.11.2017 в 19:42.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Rask Посмотреть сообщение
    аналогичные проблемы работы связки панель - ПЛК.
    Проблемы есть, хотелось бы решения увидеть

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Rask Посмотреть сообщение
    На панель питание подается с задержкой от любого реле ПЛК.
    Ну так это костыль, а хотелось бы решение...

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    04.09.2012
    Адрес
    Омск
    Сообщений
    223

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от chocolata Посмотреть сообщение
    Ну так это костыль, а хотелось бы решение...
    Решение - хм. В панели переменные участвующие в обмене по сети у Вас LW или RW?

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Rask Посмотреть сообщение
    В панели переменные участвующие в обмене по сети у Вас LW или RW?
    4x




  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    04.09.2012
    Адрес
    Омск
    Сообщений
    223

    По умолчанию

    Понятно, переменные в панели которые нужно сохранять объявлены энергонезависимыми (т.е RW)?

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Rask Посмотреть сообщение
    Понятно, переменные в панели которые нужно сохранять объявлены энергонезависимыми (т.е RW)?
    какие переменные в панели? мы по модбас TCP подключаемся к ПЛК, переменные в ПЛК хранятся

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПЛК-150 и Kinco MT4414T
    от DeeZ в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 08.05.2016, 22:00
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 13.02.2012, 22:29
  3. ПЛК154 + МВУ8-Р протокол Modbus-RTU
    от Aleksey Belokon в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 16.10.2011, 17:33
  4. Проблемы с загрузкой ПЛК154.А.М
    от fox-papashka в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 20.09.2011, 22:04
  5. МВА8 + ПЛК154 проблемы с опросом
    от SergeyFromSamara в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.02.2009, 19:30

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •