Тема: Управление эл. калорифером - 2 ступени + 2х позиционная заслонка рециркуляции

  1. #1

    По умолчанию Управление эл. калорифером - 2 ступени + 2х позиционная заслонка рециркуляции

    Имеется приточная система, с электрокалорифером с двумя ступенями, рециркуляцией с двухпозиционной заслонкой работающей от влажности.
    Две параллельные системы, планировалось что буду использовать ТРМ136 на 6 каналов, используя 4 из них для управления двумя ступенями каждого калорифера и 5ый для управления общей рециркуляцией по влажности.
    Но заказчик изъявил желание иметь два раздельных шкафа управления каждой системой.
    В связи с этим, ищу подходящий контроллер для управления. К сожалению 3х канальный и 4х канальный уотсутствуют в каталоге.
    Не очень хочется использовать ПЛК, т.к. дорого, и нужно разрабатывать программу. Это первый проект по автоматике, хотелось бы что то попроще.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    11.12.2013
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    12

    По умолчанию

    Не хорошее решение изначально!
    ТРМ 136 не ПИД-регулятор, а двухпозиционный, температуру будете регулировать после электрокалорифера +- трамвайная остановка. И две ступени калорифера реализовать на нём достаточно проблемно. На ТРМ 138 мы делали 6 ступеней + резистивный дистанционный задатчик.
    Но в случае вентиляции, вообще-то кроме нагрева надо ещё параллельно решить несколько задач, над которыми Вы не задумывались.
    Это наверняка вопросы о состоянии фильтра и её индикации, аварийной или тепловой защиты двигателя (и её индикации), обработка состояния термоконтактов нагревателя, контроль работы вентилятора дифференциальным датчиком давления, который определяет есть ли поток воздуха и даёт одно из разрешений на включение ТЭНОВ.
    А ёщё: при значительной мощности калорифера, его бы при остановке системы вентиляции надо бы продуть в течении какого-то времени, чтобы остудить ТЭНЫ.
    И в завершении: вентустановка должна останавливаться при получении сигнала "Пожар" от ОПС здания.
    Релейная логика с задержками времени получится гораздо дороже чем ПЛК или специализированный контроллер (конфигурируемый) иного производителя.
    А простейшие системы вентиляции с электронагревом вообще на ПР-200 делаем с тех пор как оно вышло в продажу. Как- то так!

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ventilyator Посмотреть сообщение
    ТРМ 136 не ПИД-регулятор, а двухпозиционный, температуру будете регулировать после электрокалорифера +- трамвайная остановка. И две ступени калорифера реализовать на нём достаточно проблемно.
    Две ступени управляются по одному датчику, настроенные на разные температуры. Вторая ступень будет подключатся, только при достаточно низкой температуре. Не вижу проблемы в двухпозиционной регулировании, всего то надо подобрать нужный гистерезис
    Цитата Сообщение от ventilyator Посмотреть сообщение
    Это наверняка вопросы о состоянии фильтра и её индикации
    ну без этого уж можно вполне прожить.
    Цитата Сообщение от ventilyator Посмотреть сообщение
    аварийной или тепловой защиты двигателя (и её индикации), обработка состояния термоконтактов нагревателя
    Отключение при перегреве всего то. Все в схеме учтено.
    Цитата Сообщение от ventilyator Посмотреть сообщение
    И в завершении: вентусановка должна останавливаться при получении сигнала "Пожар" от ОПС здания
    Аналогично.
    Цитата Сообщение от ventilyator Посмотреть сообщение
    контроль работы вентилятора дифференциальным датчиком давления, который определяет есть ли поток воздуха и даёт одно из разрешений на включение ТЭНОВ.
    как то то же не очень нужная функция, если вдруг вентилятор не включится, то сработает защита от перегрева нагревателя.
    Цитата Сообщение от ventilyator Посмотреть сообщение
    А ёщё: при значительной мощности калорифера, его бы при остановке системы вентиляции надо бы продуть в течении какого-то времени, чтобы остудить ТЭНЫ..
    Это реализовано путем механической задержки на отключение приставкой на пускатель.
    Цитата Сообщение от ventilyator Посмотреть сообщение
    Релейная логика с задержками времени получится гораздо дороже чем ПЛК или специализированный контроллер (конфигурируемый) иного производителя.
    Написал выше, приставка на пускатель 150 рублей.

    Цитата Сообщение от ventilyator Посмотреть сообщение
    А простейшие системы вентиляции с электронагревом вообще на ПР-200 делаем с тех пор как оно вышло в продажу. Как- то так!
    Советовали его. Но вроде как написание программ какое то проблематичное.
    Расскажите по подробнее, раз используете часто его.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    11.12.2013
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    12

    По умолчанию

    Скинул в личку!

Похожие темы

  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 03.05.2015, 20:09
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 07.10.2013, 00:08
  3. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 20.10.2011, 22:49
  4. Управление эл. калорифером приточной вентиляции
    от ALpm в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 01.04.2011, 01:36
  5. контроллер для систем вентиляции с электрическим калорифером и охладителем трм133м-04
    от Фадеева Надежда в разделе Контроллеры для систем вентиляции и кондиционирования
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 13.10.2010, 09:33

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •