Тема: Plc150, ошибка в работе аналоговых входов

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    незарегистрированный
    Гость

    Angry Plc150, ошибка в работе аналоговых входов

    Добрый день!
    Контроллер PC150 используется в системе управления теплоснабжения
    офиса. Вся система смонтирована в подвальном помещении, причем задейстованы все аналоговые входы (температура прямого и обратного теплоносителя, температура на улице, и температура в помещении). Для измерения температур используются термометры сопротивлений ДТС125-100M B2.60 и ДТС035-100M B3.80.
    Несколько раз возникала ситуация (возможно при кратковременном сбое питания), когда вместо температуры аналоговые входы возвращали коды ошибок, расшифровка которых с помощью DECODE_FLOAT возвращает _ERR - 10 или 11, причем сразу по всем входам. Дискретные входы при этом работают нормально. После этого не возможно привести контролер в рабочее состояние - ни перезагрузка контроллера, ни загрузка других программ не помогает. Единственное решение, которое мне удалось найти - это выключение контроллера на длительное время или переподключение сигнальных кабелей термометров сопротивления к клеммам контроллера, что для автономной системы теплоснабжения является неприемлемым.
    Что делать? Какие мероприятия необходимо предпринять для исключения вышеуказанных проблем с аналоговыми входами?

  2. #2

    По умолчанию

    Т.е. если отключить термосопротивление и подключить его заново, то все начинает работать нормально?

  3. #3
    незарегистрированный
    Гость

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    Т.е. если отключить термосопротивление и подключить его заново, то все начинает работать нормально?
    Последняя проверка показала, что достаточно только выключить питание на несколько минут (>10).

  4. #4

    По умолчанию

    Какая у Вас версия прошивки?

  5. #5
    незарегистрированный
    Гость

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Малышев Олег Посмотреть сообщение
    Какая у Вас версия прошивки?
    PLCInfo
    PLC model MODEL PLC 150
    Binary VERSION 1.31.4
    Need Target version 1.31
    Compiled: 15:51:46 Feb 2 2007
    MAC 0A:06:0A:0A:0A:0A
    IP 192.168.100.50
    GATE 192.168.100.1
    MASK 255.255.255.0
    Licence limited to 360 bytes
    Voltage DAC
    PIC version is 08

    Сегодня ситуация повторилась. После выключения питания на 45 мин состояние аналоговых входов пришло в норму, при этом переподключение не производилось.

  6. #6

    По умолчанию

    Пожалуйста, напишите
    1) К каким клеммам Вы подключаете ТСМ.
    2) Какой тип датчика вы устанавливаете в конфигурации
    3) Какое сопротивление выдает не подключенный датчик между 0 и +.
    4) Создайте пустую конфигурацию (без программы и доп. модулей) автозагрузка - установите датчики, вкл/выкл питание - будет ли сбой? Если нет, через какое время он появится?
    Последний раз редактировалось Малышев Олег; 19.03.2007 в 12:49.

  7. #7
    незарегистрированный
    Гость

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Малышев Олег Посмотреть сообщение
    1) К каким клеммам Вы подключаете ТСМ.
    {25,26} - TCM прямого теплоносителя
    {27,28} - TCM обратного теплоносителя
    {29,30} - TCM температуры на улице
    {31,32} - TCM температуры в офисе

    Цитата Сообщение от Малышев Олег Посмотреть сообщение
    2) Какой тип датчика вы устанавливаете в конфигурации
    Для всех TCM устанавливается "RTD sensor", тип сенсора - r426_100, интервал измерения - 1 сек, корректирующие точки - все нули.

    Раз уж затронули эту тему, то дополнительно хочу сообщить, что:

    1) При указанных настройках измеренная температура отличалась примерно на 8 градусов от реальной. Этот же датчик, подключенный к MTL831B показывал правильную температуру.

    2) При подключении вместо TCM магазина сопротивлений, и задании значений сопротивления по таблице A.4 ГОСТ6651-94, было получено такое же расхождение (около 8 градусов) измеренного с приведенным в таблице.

    3) Коррекция по трем точкам работает не правильно. Реально можно пользоваться только коррекцией по одной точке.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от незарегистрированный Посмотреть сообщение
    {25,26} - TCM прямого теплоносителя
    {27,28} - TCM обратного теплоносителя
    {29,30} - TCM температуры на улице
    {31,32} - TCM температуры в офисе



    Для всех TCM устанавливается "RTD sensor", тип сенсора - r426_100, интервал измерения - 1 сек, корректирующие точки - все нули.

    Раз уж затронули эту тему, то дополнительно хочу сообщить, что:

    1) При указанных настройках измеренная температура отличалась примерно на 8 градусов от реальной. Этот же датчик, подключенный к MTL831B показывал правильную температуру.

    2) При подключении вместо TCM магазина сопротивлений, и задании значений сопротивления по таблице A.4 ГОСТ6651-94, было получено такое же расхождение (около 8 градусов) измеренного с приведенным в таблице.

    3) Коррекция по трем точкам работает не правильно. Реально можно пользоваться только коррекцией по одной точке.
    Уважаемый АНОНИМ!
    Что же Вы хотите по точности, если Вы подключаете 100омный датчик по 2-х проводной схеме?
    Надо использовать 1000Омный датчик или компенсировать сопротивление проводов установкой более толстых или путем коррекции в параметрах датчика.
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

  9. #9
    незарегистрированный
    Гость

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от филоненко владислав Посмотреть сообщение
    уважаемый аноним!
    что же вы хотите по точности, если вы подключаете 100омный датчик по 2-х проводной схеме?
    надо использовать 1000омный датчик или компенсировать сопротивление проводов установкой более толстых или путем коррекции в параметрах датчика.
    я согласен, что двухпроводная схема не отличается точностью, но не на восемь же градусов! это при длине сигнальных проводов около 20 см.
    к тому же Mtl даже при двухпроводной схеме показал правильное значение.

    по пункту 3 - то скорее всего это программная ошибка в драйвере модуля.

  10. #10
    незарегистрированный
    Гость

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от малышев олег Посмотреть сообщение
    3) какое сопротивление выдает не подключенный датчик между 0 и +.
    на данный момент нет оснований считать, что Tcm работает не правильно. все измеренные значения согласуются с данными, приведенными в гост6651-94.