  1. #1
    Пользователь Аватар для Kaktus
    Регистрация
    07.02.2017
    Адрес
    Хмельницкий
    Сообщений
    11

    Exclamation Нет связи с ПЛК100

    Добрый день.Какая причина может быть?
    Безымянный.jpg

  2. #2

    По умолчанию

    По какому интерфейсу подключаете контроллер?

  3. #3
    Пользователь Аватар для Kaktus
    Регистрация
    07.02.2017
    Адрес
    Хмельницкий
    Сообщений
    11

    По умолчанию

    Подключение по RS-232

  4. #4
    Пользователь Аватар для Kaktus
    Регистрация
    07.02.2017
    Адрес
    Хмельницкий
    Сообщений
    11

    По умолчанию

    Пробовал подключить 5 разных ПЛК100 на 2 ух ноутах с аналогичными настройками, ничего. Возможно что нужно обновлять саму прошивку ПЛК на более новую?

  5. #5
    Пользователь Аватар для Сема
    Регистрация
    17.12.2011
    Адрес
    Армавир
    Сообщений
    567

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Kaktus Посмотреть сообщение
    Пробовал подключить 5 разных ПЛК100 на 2 ух ноутах с аналогичными настройками, ничего. Возможно что нужно обновлять саму прошивку ПЛК на более новую?
    Добрый день, шить пока ничего не надо.

    Вам уже перечислили ряд причин:

    Нет питания на плк,
    Неподключенный интерфейс,
    Поврежденный интерфейсный кабель,
    Неправильные настройки для интерфейса,
    Поврежденный сетевой адаптер,
    Долгодумный соединяющийcя,
    Кривой работающий проект

    Каждую из этих причин нужно проверить. Иногда бывает по нескольку раз надо соединиться, раза с 3 - го получится.
    kipiaplc.ru - приходите, будет интересно...

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Kaktus Посмотреть сообщение
    Подключение по RS-232
    1) Сетевые настройки в CODESYS должны быть следующие:
    comm_params.png

    № COM-порта необходимо посмотреть в диспетчере устройств Windows.

    2) Подключение ПЛК к ПК Вы осуществляете кабелем КС-1?
    От КС-2 он отличается наличием перемычки (подробнее http://www.owen.ru/catalog/kabeli/opisanie).

    Если используете КС-1, то подавайте питание на ПЛК уже после того, как КС-1 подключен. ПЛК определяет режим работы интерфейса в момент подачи питания по этой самой перемычке.

    3) Прозвоните кабель на исправность по схеме из пункта выше.

    Если в пунктах выше Вы уверены, то попробуйте создать пустой проект и загрузить его.
    Если загрузка пустого проекта происходит - а Вашего нет, то напишите, будем разбираться дальше.
    OSCAT.ru читать стандарты и статьи по автоматизации на русском без регистрации и СМС

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Kaktus Посмотреть сообщение
    Подключение по RS-232
    Вообще-то для связи со средой программирования используется RS232-Debug.

  8. #8

    По умолчанию

    YuriBel
    можно и Ethernet

    Kaktus
    Контроллеры новые или с неизвестной историей?

    чтобы связь проверить есть plc_io2

    Если нет соединения еще раз внимательно проверьте указания Осинского Алексея и Валенка.
    Раз на пяти контроллерах ничего, значит дело не в них.
    Последний раз редактировалось lazhator; 28.11.2017 в 08:37.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lazhator Посмотреть сообщение
    YuriBel
    можно и Ethernet
    Так с этим никто и не спорит, речь шла о подключении через последовательный порт, а их в ПЛК 2 штуки.
    Если уж "плясать от печки", то имеет смысл посмотреть лог загрузки контроллера через hyperterminal или любую подобную терминальную программу. Если лог удается увидеть, то это как минимум, означает, что ПЛК живой, порт Debug у него живой, кабель живой, и порт компьютера (или адаптер) живой. Тогда можно заниматься настройками Codesys. Если нет, то надо "есть удава по частям".

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    10.04.2010
    Адрес
    Алтайский край,г.Рубцовск
    Сообщений
    955

    По умолчанию

    По RS232 всегда проблемы, а если еще и с ноута через переходник.............

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Нет связи с ПЛК100.ТЛ
    от Рамон74 в разделе Телемеханика ЛАЙТ
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 11.09.2017, 15:47
  2. ПЛК100 и обрыв связи
    от Malyshevsergey в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 18.10.2012, 14:50
  3. МВА8+ПЛК100 нет связи
    от Stranger в разделе Мх110
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 01.03.2009, 01:58
  4. МВА8+ПЛК100 нет связи
    от Stranger в разделе Эксплуатация
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 01.03.2009, 01:58

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •