5 входов i1 i2 i3 i4 i5 и 2 выхода q1 и q2 и регистр s3 типа WORD. Программа типа:

IF i1=TRUE THEN
q1:=TRUE;
q2:=TRUE;
END_IF
....
IF i5=TRUE THEN
q1:=TRUE;
q2:=TRUE;
END_IF

Вообщем, при установке s3=1 выходы q1 и q2 должны отключиться, НО, если после отключения выходов какой-нибудь другой из входов примет значение TRUE, то выходы опять должны включиться. Как это можно сделать?