Тема: Проблема с МВ110-224.8А

  1. #1

    По умолчанию Проблема с МВ110-224.8А

    Здравствуйте!

    Начну с начала...

    По проекту стоят датчики температуры Pt100 на трубопроводе (9штук), которые сидят на искробезопасных сетях ИСКРА-АТ.02, а затем уже на модуль МВ110-224.8А. Соответственно их контролирует ПЛК110-24.30.P.

    Сборка шкафа заводская, с нашей стороны только расключение датчиков и управление на магнитные пускатели обогрева. При первом включении шкафа, контролер ПЛК110-24.30.P не включился, питание 24В на клеммы подходило... После отправки его на завод по гарантии, вернулся, с примечанием "вышел из строя из-за скачка напряжения". Вчера установил, включил - работает... Но на панели СП307-Б датчики в аварии. Начал проверять схему.
    Итог: перегорели предохранители на ИСКРА-АТ.02 (на всех 12 модулях!). Т.к.в наличии не было таковых, поставил на один "жучок" для эксперимента. На панели сразу же появился датчик! Удовлетворившись результатом, по тому же принципу сделал все остальные 11 штук (в том числе 3 резервных).

    После включения секунд через 15 из модулей, точнее со стороны сопротивлений повалил дым. Сразу же обесточил. Сопротивления чуть поменяли цвет,но остались исправными. Теперь боюсь вновь включать... Перепроверил ИСКРы на к.з... нету. Грешу на блок питания SDR-240, который возможно уже сжигал контролер ПЛК110-24.30.P

    Пожалуйста помогите советом схемы приложил
    Вложения Вложения

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    22.02.2013
    Адрес
    г.Тихорецк, Краснодарский край
    Сообщений
    384

    По умолчанию

    Лучше бы заказывали такие шкафы не на заводе, а сразу обращались к нам участникам форума с техзаданием и не было бы этих вопросов, а так помогать как то не хочется.. пусть завод и разбирается

  3. #3

    По умолчанию

    DR-UPS40 и SDR-240 думаю нужно было делать через диодную развязку т.к. возможно стабилизаторы на выходе блоков будут решать кто сильнее)).

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от alex55 Посмотреть сообщение
    Лучше бы заказывали такие шкафы не на заводе, а сразу обращались к нам участникам форума с техзаданием и не было бы этих вопросов, а так помогать как то не хочется.. пусть завод и разбирается
    я просто инженер по автоматике которого поставили разобраться с этим шкафом, я никак не мог повлиять на данный кривой заказ...
    С завода сказали поменять блок питания, я его и поменяю, а будит ли потом работать... или сгорит до основания - вот делема.
    Последний раз редактировалось Alex1987; 22.11.2017 в 10:27. Причина: ошибки в словах

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ferret_maybe Посмотреть сообщение
    DR-UPS40 и SDR-240 думаю нужно было делать через диодную развязку т.к. возможно стабилизаторы на выходе блоков будут решать кто сильнее)).
    DR точно пока не решает)) я его откинул полностью, т.к. и на него грешил тоже)) без него и так SDR чудит видимо...

  6. #6

    По умолчанию

    Входные цепи к МВ110-224.8А явно неверно подключены. Замерь выходные напряжения источников питания. Если напряжения в норме, то откинь один конец, приходящий на входа модуля МВ110-224.8А, и замерь ток в цепи.
    Последний раз редактировалось Вольд; 22.11.2017 в 10:38.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    Входные цепи к МВ110-224.8А явно неверно подключены. Замерь выходные напряжения источников питания. Если напряжения в норме, то откинь один конец, приходящий на входа модуля МВ110-224.8А, и замерь ток в цепи.
    Проблема была в барьере искрозащиты ИСКРА-АТ.02 №АА13... Не знаю почему... Методом исключения по порядку нашел, каким образом он вредил так и не понял. Демонтировал его, дыма нет... Но кажется он успел вывести из строя МВ110 №АА6,т.к. он перестал показывать датчики. МВ110 №АА7 работает, выдает на монитор все посаженные на него датчики. Поменял МВ110 местами физически,т.е. МВ110 №АА7 показывал датчики от МВ110 №АА6,и наоборот 6й не показывал рабочие датчики от 7го...

    Вопрос: как можно присвоить номер модуля неработающего на рабочий? С программированием не селен... но понимаю что у них есть адреса,по которым контроллер выводит датчики на панель СП. Все было бы проще,если бы на мониторе выводилось 16датчиков,а не 12! 8 сидят на МВ110 №АА6, 1 сидит на МВ110 №АА7 + 3 резерв (показывает на мониторе максимум 4 датчика).

  8. #8

    По умолчанию

    Мне не даёт покоя один вопрос: зачем вы поставили барьер ИСКРА-АТ на датчики Pt100?
    Для датчиков Pt100 нужна модификация ИСКРА-ТС.
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	13A59E3E-9087-46D8-91E8-14E42DCFE2ED.png 
Просмотров:	399 
Размер:	20.1 Кб 
ID:	34281

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей Лысов Посмотреть сообщение
    Мне не даёт покоя один вопрос: зачем вы поставили барьер ИСКРА-АТ на датчики Pt100?
    Для датчиков Pt100 нужна модификация ИСКРА-ТС.
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	13A59E3E-9087-46D8-91E8-14E42DCFE2ED.png 
Просмотров:	399 
Размер:	20.1 Кб 
ID:	34281
    Это потому что перед самими датчиками еще есть НПТ-1, а так да, на уличные стоят модель ТС.

Похожие темы

  1. МВ110-8А нет связи с АЦП
    от Владимир001 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 03.12.2015, 11:59
  2. Проблема МВ110-8А + Е1842С
    от serg_s в разделе Мх110
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 03.06.2015, 12:05
  3. Проблема МВ110-8А + Е1842С
    от serg_s в разделе Эксплуатация
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 03.06.2015, 12:05
  4. Проблема с модулем МВ110-2А
    от Zhest в разделе Мх110
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 24.02.2015, 11:59
  5. проблема связи плк 100 и мв110
    от yuren в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 11.02.2010, 15:39

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •