    Добрый день всем!

    Подскажите пожалуйста, у меня есть ПЛК160. На аналоговый вход подключен линейный датчик 0-200 мм 0-10В. Задействованы будут три аналоговых входа, все остальные выключены. 1 вход 10 мс.

    Мне важно измерение в диапазоне 0-100 мм. Время движения штока цилиндра от 0 до 100 мм. 1.5 сек.

    Скажите пожалуйста, как мне в программе можно померить кол-во измерений, и какой шаг изменения размера. Как правильно мне можно это вычислить??

    Есть программа, но правильная ли она.

    На самом деле мне требуется точность 0.2 мм.
    Изображения Изображения
    Вложения Вложения
    kipiaplc.ru - приходите, будет интересно...

  2. #2

    По умолчанию

    3 аналоговых входа опрашиваются за 30 мс. За это время шток переместится на 2 мм. Здесь точностью измерения 0,2 мм и не пахнет.

    В данном случае надо энкодер использовать.
    Последний раз редактировалось Вольд; 21.11.2017 в 11:46.

  3. #3
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,224

    По умолчанию

    в доках написано про множественное число а не отдельного входа. Важнее параметры погрешности и за сколько аналоговый датчик может выдать актуальное значение. И даже если раз в цикл, равный трем миллисекундам, можно будет отлавливать изменение это граница требуемого, брака будет очень много.
    Изображения Изображения
    • Тип файла: png owen.png (24.6 Кб, Просмотров: 16)
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    в доках написано про множественное число а не отдельного входа..
    Если на все про все 10 мс, то за это время шток проедет 0,67 мм. Это то же много.

    Однако из Семиной картинки видно, что дискретность измерений много больше 0,67 мм.

    Сема, а время цикла ПЛК у тебя какое ?
    Последний раз редактировалось Вольд; 21.11.2017 в 12:38.

  5. #5
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,224

    По умолчанию

    а я где то оспариваю что можно обойтись, тем что есть, просто лишнего прибавлять не надо, типа суммировать опрос каждого входа, там и своих заморочек хватает, на 32 странице руководства всё описано
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    а я где то оспариваю что можно обойтись, тем что есть, просто лишнего прибавлять не надо, типа суммировать опрос каждого входа, там и своих заморочек хватает, на 32 странице руководства всё описано
    Я РЭ не смотрел, а поверил Семе на слово ?

    Но вывод можно сделать однозначный - Семина затея не катит.

  7. #7
    Пользователь Аватар для Сема
    Регистрация
    17.12.2011
    Адрес
    Армавир
    Сообщений
    567

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    Сема, а время цикла ПЛК у тебя какое ?
    1 мс время цикла ПЛК
    Последний раз редактировалось Сема; 21.11.2017 в 13:35.
    kipiaplc.ru - приходите, будет интересно...

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сема Посмотреть сообщение
    1 мс время цикла ПЛК
    Это задано, а сколько на самом деле ?

  9. #9
    Пользователь Аватар для Сема
    Регистрация
    17.12.2011
    Адрес
    Армавир
    Сообщений
    567

    По умолчанию

    Прилагаю скриншот..

    Так всё таки? 10 мс на все аналоговые входы, или на каждый? Я открыл инструкцию, там пишут на все. В тех поддержке мне говорят на каждый, где правда?
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось Сема; 21.11.2017 в 14:01.
    kipiaplc.ru - приходите, будет интересно...

  10. #10

    По умолчанию

    Концепцию однозначно надо менять.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПР200 залипание аналогового входа
    от mza в разделе Программируемые реле
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 19.04.2016, 13:00
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 03.10.2013, 10:29
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 30.06.2010, 18:41
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 29.07.2009, 14:56
  5. Настройки аналогового входа
    от mp3moto в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 25.09.2008, 09:24

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •