    добрый день
    Во вкладке "настройки прибора" - интерфейсы - RS485. Slot1(2),Master - устройство есть переменные "статус" и "опрос".
    Про статус написано в rp_pr200_21.pdf , что "показывает статус опрашиваемого устройства, привязывается к переменной типа
    bool". Можно ли конкретизировать, как именно показывает (1/0, ещё как-то) и в от каких условий эти показания зависят.

    Рядом есть переменная "Опрос" - она "позволяет включать и выключать опрос с помощью переменной типа bool", это что, значит, ставим его в 1 и при следующем цикле опроса устройств, когда для этого устройства очередь дойдёт, оно будет опрашиваться? Опять же, надо ли, чтобы переменная была 1, когда очередь дойдёт, или достаточно, что она принимала значение 1 и надо в очередь один раз опросить устройство, или надо каждый раз ставить в 1, тогда ПР почует фронт и опросит устройство, а потом надо сбросить переменную и поставить ещё раз в 1, чтобы и на следующий раз устройство опросилось?

    Для переменных, читаемых из устройства, есть "запуск чтения" - это как действует, если назначено? По фронту, или по уровню? То есть, на одну установку в 1 одно чтение или, когда подходит очередь прочитать, ПР смотрит, есть ли там 1 и читает или нет?

    Про переменную "запуск записи" аналогично. Там хотелось бы иметь запись по фронту, так как иногда нужно именно 1 раз послать телеграмму, и дождаться реакции - или не дождаться, потому что некоторые устройства глупые и им нехорошо писать подряд, вот в одном БРЗ щёлкало реле каждый раз по приходе команды... и вообще хотелось бы знать, что там получилось.

    Статус - там, кажется, понятно, там чаще всего 1 будет, если что-то не так. (когда придёт 83, 84 и т.п.) - или я тут неправильно думаю.

    Прошу на это неспешно ответить или разработчиков или, может, кто-то из уважаемых экспериментально наковырял...
    Спасибо.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от chm Посмотреть сообщение
    добрый день
    Во вкладке "настройки прибора" - интерфейсы - RS485. Slot1(2),Master - устройство есть переменные "статус" и "опрос".
    Про статус написано в rp_pr200_21.pdf , что "показывает статус опрашиваемого устройства, привязывается к переменной типа
    bool". Можно ли конкретизировать, как именно показывает (1/0, ещё как-то) и в от каких условий эти показания зависят.

    Рядом есть переменная "Опрос" - она "позволяет включать и выключать опрос с помощью переменной типа bool", это что, значит, ставим его в 1 и при следующем цикле опроса устройств, когда для этого устройства очередь дойдёт, оно будет опрашиваться? Опять же, надо ли, чтобы переменная была 1, когда очередь дойдёт, или достаточно, что она принимала значение 1 и надо в очередь один раз опросить устройство, или надо каждый раз ставить в 1, тогда ПР почует фронт и опросит устройство, а потом надо сбросить переменную и поставить ещё раз в 1, чтобы и на следующий раз устройство опросилось?

    Для переменных, читаемых из устройства, есть "запуск чтения" - это как действует, если назначено? По фронту, или по уровню? То есть, на одну установку в 1 одно чтение или, когда подходит очередь прочитать, ПР смотрит, есть ли там 1 и читает или нет?

    Про переменную "запуск записи" аналогично. Там хотелось бы иметь запись по фронту, так как иногда нужно именно 1 раз послать телеграмму, и дождаться реакции - или не дождаться, потому что некоторые устройства глупые и им нехорошо писать подряд, вот в одном БРЗ щёлкало реле каждый раз по приходе команды... и вообще хотелось бы знать, что там получилось.

    Статус - там, кажется, понятно, там чаще всего 1 будет, если что-то не так. (когда придёт 83, 84 и т.п.) - или я тут неправильно думаю.

    Прошу на это неспешно ответить или разработчиков или, может, кто-то из уважаемых экспериментально наковырял...
    Спасибо.
    Почитайте еще во встроенном Help OWENLogic по данным переменным, если необходима однократная запись, используйте режим "Запись по изменению".
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  3. #3
    пора выбрасывать прах, от обиды на мир, пока тела наши не стали невидимыми...

Похожие темы

  1. Сетевые переменные ПР200.
    от Newcomer в разделе Программируемые реле
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 22.12.2022, 15:30
  2. сетевые переменные ПР200
    от pwm100558 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 17.12.2017, 22:06
  3. ПР200 + ИП320, энергонезависимые переменные.
    от Aleksey Efremov в разделе Программируемые реле
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 21.03.2017, 15:51
  4. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 22.02.2010, 13:08
  5. Контрольные суммы: протоколы ОВЕН и Modbus
    от ks-app в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 16.12.2009, 16:32

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •