Тема: ПР-200 управляющий сигнал 220 по витой паре

  1. #1

    По умолчанию ПР-200 управляющий сигнал 220 по витой паре

    Вышла ситуация, комнатный термостат, к нему прокинули 220 и витую пару. Термостат с rs485. При срабатывании, термостат замыкает нейтраль на выход как сигнал управления. Вопрос, можно использовать из кабеля витая пара одну пару на rs485 и одну или несколько жил для управляющего (com) сигнала, выдержит провод?
    И второй вопрос, если 2 термостата на разных фазах коммутирут нейтраль, можно их на один com пр-200 пустить?

  2. #2
    Пользователь Аватар для Serhioromano
    Регистрация
    15.09.2015
    Адрес
    Бишкек
    Сообщений
    265

    По умолчанию

    Сколько метров? Сигнал уравляет реле какого потребления и мощьности? 24в или 220?

  3. #3

    По умолчанию

    30м. Сигнал с термостата 220в идет на вход ПР-200 DI1.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Diminator Посмотреть сообщение
    И второй вопрос, если 2 термостата на разных фазах коммутирут нейтраль, можно их на один com пр-200 пустить?
    Тема: Можно ли на вход ПР200-220 подать разные фазы на вход?
    пора выбрасывать прах, от обиды на мир, пока тела наши не стали невидимыми...

  5. #5

    По умолчанию

    По фазам понятно. А по сигналу 220в и rs485 в одном проводе витая пара? Вряд-ли пр-200 потребляет на входе большой ток для обнаружения сигнала?

  6. #6

    По умолчанию

    Может Вам подучиться или сменить отрасль?
    Ничего, что в "витой паре" просто нельзя подключать 220В вне зависимости от тока?

  7. #7

    По умолчанию

    Спасибо за нравоучения, но вы либо аргументируйте, если очень умный, либо оставьте при себе подобные высказывания.
    https://youtu.be/IZLwhChFnw0
    Меня больше интересует такая близость не будет наводить помехи на rs485?

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    21.12.2011
    Адрес
    Северодвинск
    Сообщений
    438

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Diminator Посмотреть сообщение
    Спасибо за нравоучения, но вы либо аргументируйте, если очень умный, либо оставьте при себе подобные высказывания.
    https://youtu.be/IZLwhChFnw0
    Меня больше интересует такая близость не будет наводить помехи на rs485?
    Вики в качестве аргумента сгодится? Тогда не поленитесь поискать слово "напряжение", прежде чем обижаться...
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A...rack-kabely-19

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    04.09.2012
    Адрес
    Омск
    Сообщений
    223

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Diminator Посмотреть сообщение
    Спасибо за нравоучения, но вы либо аргументируйте, если очень умный, либо оставьте при себе подобные высказывания.
    https://youtu.be/IZLwhChFnw0
    Меня больше интересует такая близость не будет наводить помехи на rs485?
    Жалко бана нет - "за глупый вопрос". Модератор вот кто прочитает на офф. форуме такую ересь, и начнет применять.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Diminator Посмотреть сообщение
    Спасибо за нравоучения, но вы либо аргументируйте, если очень умный, либо оставьте при себе подобные высказывания.
    https://youtu.be/IZLwhChFnw0
    Меня больше интересует такая близость не будет наводить помехи на rs485?
    Помеха на RS-485 это не то , что в данной ситуации Вас должно волновать, там может случиться полный пробой жилы на интерфейс, Вы на толщину изоляции смотрели? а провода еще в добавок и скручены. Нету на Вас хорошего инженера по технике безопасности.
    А ASo все правильно написал.

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 29.02.2016, 23:35
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 29.04.2011, 11:18
  3. трм1 и делители напряжения на паре R1+r2
    от TiO2 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 28.11.2009, 14:02
  4. МДВВ и ШИМ-СИГНАЛ
    от Potemkino в разделе Мх110
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 06.02.2008, 09:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •