    Допустим у меня есть 2 контура одни на фазе 1 другой на фазе 2. С обеих контуров нужно подать сигнал в ПР200 на вход.

    1. Возможно подать на разные входы, разные фазы с одим общим COM?
    2. Возсожно подать разные фазы на входы с разным общим COM?

  2. #2
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,490

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Serhioromano Посмотреть сообщение
    Допустим у меня есть 2 контура одни на фазе 1 другой на фазе 2. С обеих контуров нужно подать сигнал в ПР200 на вход.

    1. Возможно подать на разные входы, разные фазы с одим общим COM?
    2. Возсожно подать разные фазы на входы с разным общим COM?
    Только второй вариант.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    20.02.2008
    Адрес
    Тверь
    Сообщений
    501

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Василий Кашуба Посмотреть сообщение
    Только второй вариант.
    То есть если СОМ1 я соединю с нейтралью, то на дискретные входы DI1-DI4 я должен подавать 220В обязательно от одной фазы? 380В между соседними дискретными входами не допускаются и использовать ПР200 например как реле контроля фаз нельзя?
    Последний раз редактировалось rwg; 16.11.2017 в 14:37.

  4. #4

    По умолчанию

    На самом деле можно. Но при этом нужно точно понимать, что Вы хотите при этом получить. Не смотря на то, что производитель явно это не рекомендует, применялось многократно на практике, ни каких проблем не возникало.
    Для примера во вложении схема АВР, обратите внимание, что ПР200 контролирует напряжение от разных входов ТП, и дополнительно идет контроль на симметрию напряжения.
    Однако всю ответственность за подобные решения Вы принимаете на себя. Схема на вложении работает уже почти два года.
    Изображения Изображения

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    04.09.2012
    Адрес
    Омск
    Сообщений
    216

    По умолчанию

    Руководство пользователя ПР200. ст 26 Предупреждение об использование только 1 фазы.
    А что мешает применить промежуточное реле?
    Ну при наличии сети на крайний случаи использовать модуль МВ110-8ДФ (ему в общем без разницы).
    Последний раз редактировалось Rask; 16.11.2017 в 14:57.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    20.02.2008
    Адрес
    Тверь
    Сообщений
    501

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Rask Посмотреть сообщение
    Руководство пользователя ПР200. ст 26 Предупреждение об использование только 1 фазы.
    Спасибо, это действительно аргумент. Хотя и противоречит профессиональному опыту. Наверное изоляция плат плохая или дорожки на плате слишком близко, 300В выдерживают, а от 520В могут пробиться.

  7. #7
    Пользователь Аватар для Serhioromano
    Регистрация
    15.09.2015
    Адрес
    Бишкек
    Сообщений
    265

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Бинкевич Игорь Посмотреть сообщение
    На самом деле можно. Но при этом нужно точно понимать, что Вы хотите при этом получить. Не смотря на то, что производитель явно это не рекомендует, применялось многократно на практике, ни каких проблем не возникало.
    Для примера во вложении схема АВР, обратите внимание, что ПР200 контролирует напряжение от разных входов ТП, и дополнительно идет контроль на симметрию напряжения.
    Однако всю ответственность за подобные решения Вы принимаете на себя. Схема на вложении работает уже почти два года.
    Интересная схемка. А программой можешь поделиться посмотреть?

  8. #8
    Пользователь Аватар для Serhioromano
    Регистрация
    15.09.2015
    Адрес
    Бишкек
    Сообщений
    265

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Rask Посмотреть сообщение
    Руководство пользователя ПР200. ст 26 Предупреждение об использование только 1 фазы.
    А что мешает применить промежуточное реле?
    Ну при наличии сети на крайний случаи использовать модуль МВ110-8ДФ (ему в общем без разницы).
    Ни чего не мешает. Вот я и выясняю что бы принять решение. Если что будем пользовать пром. реле. Хотя это ненужное усложнение схемы.

  9. #9
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,167

    По умолчанию

    Специально для этих целей есть реле контроля фаз, например такое:

    RNPP-302_2_Novatek-YElektro.jpg

    Ещё может контролировать исправность контактора(контролировать коммутацию всех 3 фаз, точнее её отсутствие)!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  10. #10

    По умолчанию

    Вот пример контроля двух сетевых напряжений для АВР на ПР200(110). Проверено.
    Большинство специализированных реле напряжения работают на этом принципе.
    При нормальном режиме сети на DI1(DI3) нет напряжения, при выпадении одной из фаз (перекосе напряжения, слипания фаз и др.)напряжение появляется.
    Изображения Изображения

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПР200 (ПР114) вход - PWM; выход автотр-й рег. скорости
    от ggenn в разделе Программируемые реле
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 08.05.2017, 00:33
  2. Кондуктометрический датчик и аналоговый вход ПР200
    от Андрей Иванников в разделе Программируемые реле
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 01.08.2016, 10:05
  3. ПР110-220 разные фазы на вход
    от PA3JUBHOE в разделе Программируемые реле
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 05.04.2016, 22:52
  4. вход си-8
    от eam_rts в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 29.03.2010, 20:08
  5. Второй вход ТРМ-151-06
    от RWG в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 27.02.2008, 17:25

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •