Показано с 1 по 2 из 2

Тема: Маска значений входов.

  1. #1

    По умолчанию Маска значений входов.

    Приветствую господа!
    Имеется модуль цифровых входов/выходов MK110-8Д-4Р, подключенный через AC4 к компьютеру, на котором OPC и Scada ЛАЙТ. Состояние входов передаётся в виде "маска состояния входов". Т.е. как понял 16-разрядное слово. Но так и не понял, а дальше как обработать по битно каждый вход? Вопрос детский понимаю, но только начал осваивать но никак не разберусь с адресацией в ОВЕН...
    OPC не предлагает побитно каждый вход вывести, вот выходы да.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вадим2881 Посмотреть сообщение
    Приветствую господа!
    Имеется модуль цифровых входов/выходов MK110-8Д-4Р, подключенный через AC4 к компьютеру, на котором OPC и Scada ЛАЙТ. Состояние входов передаётся в виде "маска состояния входов". Т.е. как понял 16-разрядное слово. Но так и не понял, а дальше как обработать по битно каждый вход? Вопрос детский понимаю, но только начал осваивать но никак не разберусь с адресацией в ОВЕН...
    OPC не предлагает побитно каждый вход вывести, вот выходы да.
    Добрый день!
    Чтобы разбить битовую маску, Вам следует добавить регистр с типом данных Boolean, указать адрес регистра (51) и номер бита (номер входа)
    С уважением,

    Новикова Маргарита Валериевна
    Инженер по тестированию
    Бюро серверного программного обеспечения

Похожие темы

  1. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 26.03.2023, 16:06
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 05.04.2017, 13:20
  3. Контроль значений дискретных входов
    от Asbi в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 06.08.2015, 16:30
  4. Логирование значений входов
    от overall в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 09.08.2008, 19:56

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •