Показано с 1 по 3 из 3

Тема: передача на панель дробного значения

  1. #1

    По умолчанию передача на панель дробного значения

    МВА-Контроллер-Панель
    Вот допустим есть данные с ТСП "T1" - Real
    В порт панели можно записать переменную типа word, к примеру W1
    итого получаем
    Код:
    W1:=real_to_word(T1)
    Десятые естественно не передаются
    Но в настройках окна отображения на экране панели есть указание колличества цифр после запятой.
    Панели нет на руках.
    Правильно ли я предполагаю, что можно сделать следущее:
    В панели задать 2 цифры после запятой
    в контроллере написать
    Код:
    W1:=real_to_word(T1*100)
    и панель сама вынесет 2 последние цифры за запятую?

  2. #2

    По умолчанию

    Панель вынесет. Главное, чтоб после умножения получилось число, не выходящее за размер типа word.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2008
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    983

    По умолчанию

    так и делаю, причем здорово экономится время по сравнению с передачей флоат.

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •