  1. #1

    По умолчанию ПД100

    Здравствуйте Уважаемый ОВЕН! Будьте так любезныБ выслать распиновку проводов которые идут от платы преобразователя к датчику давления! ПД -100-ДИ 0.01-811-05 заводской номер 46516170216005304 СПАСИБО!

  2. #2

    По умолчанию

    Добрый день!

    Распиновка от сенсора к плате нормирующего преобразователя:
    ^F86081591C0620608AF20AD0B0F9D8B02E16FE274470A9D6FB^pimgpsh_fullsize_distr.pdf

    между платой и разъёмом три провода :
    ^EF8CB3CA071F202774B231000EF8775DF1895E972ED5575584^pimgpsh_fullsize_distr.pdf

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Адрей Посмотреть сообщение
    Вчера проехались по району с проверкой датчиков давления 12штук забраковали по причине не соответствия погрешности что теперь с ними делать? Им всего два года.
    Вложение 38008
    Подстроечником нельзя откорректировать?

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Адрей Посмотреть сообщение
    Вчера проехались по району с проверкой датчиков давления 12штук забраковали по причине не соответствия погрешности что теперь с ними делать? Им всего два года.
    Вложение 38008
    Этот вопрос нужно было задавать себе, когда выбирали производителя датчиков. Можно было и отзывы почитать...

  5. #5
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,168

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Адрей Посмотреть сообщение
    Вчера проехались по району с проверкой датчиков давления 12штук забраковали по причине не соответствия погрешности что теперь с ними делать? Им всего два года.
    Вложение 38008
    Вы почему-то умолчали о причинах, я никого не обвиняю и не отбеляю, но, может зимой воду заморозили или ещё чё типа удара-гидроудара? У нас такое было, к тому же во всех ТРМ-ах характеристику можно сдвинуть, не говоря уже про ПЛК и ПР, там можно и с экрана поправить, ну если Вы этого не предусмотрели, как Вы думаете кто виноват? Туманно получилось, надеюсь суть поняли: сначала ищете причину, затем её устраняете, иначе все ваши усилия могут оказаться напрасными!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 14.07.2018 в 21:20.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Адрей Посмотреть сообщение
    Вчера проехались по району с проверкой датчиков давления 12штук забраковали по причине не соответствия погрешности что теперь с ними делать? Им всего два года.
    Вложение 38008
    Здравствуйте!
    В течении гарантийного срока преобразователи давления ОВЕН ПД100- вышедшие за пределы погрешности бесплатно перекалибровываются или заменяются на новые по согласованию с продукт-менеджером ( контактные данные отправила Вам) . После гарантийного срока преобразователи перекалибровываются в сервис-центрах ОВЕН.
    Екатерина Аладышева
    Компания ОВЕН
    Менеджер по продукту "Датчики уровня"

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Екатерина Аладышева Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    В течении гарантийного срока преобразователи давления ОВЕН ПД100- вышедшие за пределы погрешности бесплатно перекалибровываются или заменяются на новые по согласованию с продукт-менеджером ( контактные данные отправила Вам) . После гарантийного срока преобразователи перекалибровываются в сервис-центрах ОВЕН.
    День добрый, а после перекалибровки он точно пройдет проверку в сертифицированном центре метрологии? И посгарантийная калибровка платная? Если так, еще и плюс доставка в обе стороны и поверка, проще новый купить, без подобных проблем.
    У нас тоже несколько датчиков не прошли поверку, некоторые просто в коробке лежали.
    Ну и дорогое получается удовольствие, дважды платить за поверку.
    Последний раз редактировалось IIeroniux; 17.07.2018 в 08:45.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IIeroniux Посмотреть сообщение
    День добрый, а после перекалибровки он точно пройдет проверку в сертифицированном центре метрологии? И посгарантийная калибровка платная? Если так, еще и плюс доставка в обе стороны и поверка, проще новый купить, без подобных проблем.
    У нас тоже несколько датчиков не прошли поверку, некоторые просто в коробке лежали.
    Ну и дорогое получается удовольствие, дважды платить за поверку.
    Метрологическая служба Завода 423 сертифицирована на первичную и периодическую поверку. Перекалибровка входит в стоимость послегарантийной периодической поверки если датчик не нужно физически ремонтировать. Ремонт со вскрытием датчика, если таковой потребуется, оплачивается отдельно. Проверку в местном ЦСМ датчик пройти должен.
    Екатерина Аладышева
    Компания ОВЕН
    Менеджер по продукту "Датчики уровня"

  9. #9

    По умолчанию

    Всем доброго времени суток. Не стал плодить темы, решил тут спросить. Как правильно подключить ПД100 к аналоговому входу ПЛК73? Вернее, какое сопротивление резистора будет правильным? Согласно РЭ, ПД100 при 24В требует использования резистора номиналом 600 Ом, а согласно РЭ ПЛК73, его аналоговый вход 4..20 мА требует использования резистора номиналом в 100 Ом.

  10. #10
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,452

    По умолчанию

    Добрый день.
    http://www.owen.ru/uploads/kr_pd100_1-ru-157_a4.pdf
    Внизу слева схема и расчёты. То есть шунт на ПЛК как и положено 100 Ом, а остальные 500 Ом на ограничивающем резисторе. Это делается для ограничения тока порядка 40 мА. Если сделаете общее сопротивление больше 1200 Ом, то ток будет меньше 20 мА, вообще работать не будет.
    Поэтому и такие рекомендации.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПД100-ДИ
    от МИХАИЛ в разделе Разработки
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 05.02.2019, 04:39
  2. ПД100
    от Эдуард_Н в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 01.12.2014, 15:17
  3. ПД100 И.11
    от viscon в разделе Эксплуатация
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.08.2012, 20:30

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •