Показано с 1 по 6 из 6

Тема: Настройка RS485 Slave ПЛК110 с панели СП307

  1. #1

    По умолчанию Настройка RS485 Slave ПЛК110 с панели СП307

    Добрый день! Подскажите где можно взять пример, или может где-то есть описание, да я не нашел.
    Имеем:
    ПЛК110, по первому RS485 подключен МВ110-8А, связь настроена через конфигуратор все ок работает
    По MB TCP к контроллеру подключена СП307, все так же настроено через конфигуратор и все работает. СПшка является мастером.
    Необходимо - Второй RS485 контроллера использовать в качестве Slave для SCADA системы или любого другого опроса который потом когда-нибудь реализует заказчик.
    И вот настройку этого второго порта (скорость передачи, адрес, итп) необходимо сделать с панели. - как?

  2. #2
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,243

    По умолчанию

    через библиотеку работы с портом такое можно сделать, только вот не вяжется с фразой:"другого опроса который потом когда-нибудь реализует заказчик", опрос будет происходить только по тому протоколу/-ам, который сейчас реализуете
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  3. #3

    По умолчанию

    Ну протокол то понятно. Там уже будет и адресация выдана и прочее. Просто нет примера работы в качестве модбас слейва. И в описании к бибилотеке написано, что это бибилиотека для работы в качестве мастера (речь идет о "Библиотека Modbus")

  4. #4
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,243

    По умолчанию

    библиотека работы с портом это syslibcom, я не говорил библиотека с модбас (modbus.lib)
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  5. #5

    По умолчанию

    а это ни как через конфигуратор не сделать? тоесть нет никакого доступа из программы к настройкам?
    Последний раз редактировалось Raikkonen; 17.11.2017 в 10:42.

  6. #6

    По умолчанию

    Здравствуйте, Райконнен.

    Разумеется в ПЛК-конфигурации это можно реализовать.

    1. В ПЛК-конфигурации добавляете подэлемент "ModBus (slave)".
    2. Указываете Модбас-адрес. Например 1.
    3. Выбираете интерфейс для связи. Например "Debug RS-232 [var]".
    4. Настраиваете интерфейс. Скорость, четность стоповые биты и тд. Это все должно совпадать с настройками интерфейса панели оператора.
    5. Добавляете переменные в Ваш подэлемент "ModBus (slave)". Например: "2 bite [var]".

    на этом все)
    Автоматизация Диспетчеризация Сервис
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru

Похожие темы

  1. Кнопки на панели СП307
    от alesandro в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 05.07.2017, 05:14
  2. ПЛК160(ModbusMaster)+СП307(Slave) = односторонняя связь
    от Stab в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 14.10.2016, 06:24
  3. Ответов: 15