Показано с 1 по 3 из 3

Тема: Управление экранами ПР200.

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    10.10.2016
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    49

    По умолчанию Управление экранами ПР200.

    Добрый день. Сделал проект, настроил менеджер экранов. Залил проект в ПР200. Сверху вниз экраны листаются, с 1 по 9 , а снизу вверх только до экрана 5 " Задержка выключения контактора ". В чем проблема ? И еще вопрос, можно ли менять тайминги генератора внутри макроса? В менеджере экрана переменные не видны.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: owl Sipin.owl (4.33 Мб, Просмотров: 64)

  2. #2
    Андрей Посохов
    Гость

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от limir62 Посмотреть сообщение
    Добрый день. Сделал проект, настроил менеджер экранов. Залил проект в ПР200. Сверху вниз экраны листаются, с 1 по 9 , а снизу вверх только до экрана 5 " Задержка выключения контактора ". В чем проблема ? И еще вопрос, можно ли менять тайминги генератора внутри макроса? В менеджере экрана переменные не видны.
    Добрый день.
    Вы не настроили переход с экрана "Задержка включения нагрева" на экран "Задержка выключения контактора". Стоял "Безусловный переход", и Вас постоянно обратно перекидывало. Во вложении поправил проект.

    Тайминги менять можно, но Вам нужно добавить еще входы в макрос, с помощью которых будете вводить эти тайминги в сам макрос.
    Вложения Вложения

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    10.10.2016
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    49

    По умолчанию

    Спасибо за помощь. А то я зациклился на одном экране и на переходах вверх, так как вниз все листается.
    С вторым вопросом разобрался, витало что-то какое. Думал, что макрос прозрачен для менеджера экранов.

Похожие темы

  1. Управление ПР200 с дисплея
    от Serjay в разделе Программируемые реле
    Ответов: 237
    Последнее сообщение: 02.11.2022, 14:08
  2. Настройка ПР200, управление 3-мя устройствами через RS-485
    от Orbes в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 16:45
  3. Пр200 + ПЧВ управление по RS485 Modbus
    от pr200 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 27.12.2016, 09:52
  4. Управление фрамугой в теплице на пр200
    от Urik777 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 12.03.2016, 19:29
  5. переключение между экранами
    от swerder в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 12.11.2010, 12:56

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •