Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 13

Тема: Ошибка web визуализации ПЛК323

  1. #1

    Angry Ошибка web визуализации ПЛК323

    Эта тема уже была на форуме и все же.
    http://www.owen.ru/forum/showthread....E7%E0%F6%E8%FF

    Так же как и автор той темы использую Codesys 3.5 SP5 Patch5
    Сделал тестовый проект с web визуализацией - добавил несколько измерительных приборов, присвоил им переменные с модулей ввода-вывода
    Загрузил в контроллер. Визуализация открывается.
    Только вместо "измерителей" на экране вижу измерители, перечеркнутые красными крестами (причем стрелка прибора колеблется в соответствии со значением на модуле ввода, то есть данные обрабатываются корректно) . Почему так?

    Из предыдущей темы понял, что проблема в версиях компилятора проекта и визуализации. Пробовал установить те что написаны в FAQ(3.5.0.40 компилятор и CODESYS V3.5 Patch 4 визуализация).
    Пробовал поставить те, что посоветовали в предыдущей теме (3.5.3.0 и CODESYS V3.5 SP3); пробовал сам подбирать - либо codesys вылетает, либо проблема остается.

    Так вот, какие версии мне надо выставить чтобы измерительные приборы работали и почему бы не создать PDF к каждому конкретному ПЛК со списком того ,что он поддерживает и в каких версиях, а что нет, потому что проблема хроническая (ПЛК323 не поддерживает драйвера Мх110, свежий codesys и бог знает что еще, об этом узнаешь только когда пытаешься использовать конкретную функцию)

    Возможно что то подобное уже существует и скрыто в недрах форума, как "Настройка обмена по протоколу Modbus в среде программирования CODESYS 3.5 для контроллеров фирмы ОВЕН", приведенная на третьей странице одной из тем форума?
    Может есть место на сайте где собраны все инструкции?
    Изображения Изображения

  2. #2

    По умолчанию

    Здравствуйте, выставлять версии компилятора и визуализации нужно согласно посту: http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post234747
    После этого вновь добавьте необходимые элементы на экран визуализации.

  3. #3

    Question

    Не помогло. В принципе я еще до создания темы уже пробовал сделать как написано в том посте, сейчас создал по новой визуализацию, результат на скриншотах
    Изображения Изображения

  4. #4

    По умолчанию

    После смены версий выполните команду "Компиляция | Очистить все". После этого добавьте саму визуализацию и необходимый элемент. Проверьте отображение в web.

  5. #5

    По умолчанию

    Без изменений(((

  6. #6

    По умолчанию

    Не может ли это быть из-за отсутствия соответствующей библиотеки типа "VisuElemBase" или "VisuElemMeter" в системе? Либо Codesys использует не ту версию этих библиотек? У меня последняя версия 3.5.8.0 и куча промежуточных, такое ощущение что у меня нет допустим версии 3.5.3.0 какой то из библиотек, либо надо удалить все библиотеки до версии 3.5.3.0

  7. #7

    По умолчанию

    После очистки компиляции при указанных верных версиях компиляции и профиля визуализации должны подтягиваться подходящие библиотеки. Похоже у Вас их нет в системе. Установите архив репозитория CODESYS Repository Archive V3.5 SP4 (Архив Репозитория) отсюда

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от fantom732 Посмотреть сообщение
    Не может ли это быть из-за отсутствия соответствующей библиотеки типа "VisuElemBase" или "VisuElemMeter" в системе? Либо Codesys использует не ту версию этих библиотек? У меня последняя версия 3.5.8.0 и куча промежуточных, такое ощущение что у меня нет допустим версии 3.5.3.0 какой то из библиотек, либо надо удалить все библиотеки до версии 3.5.3.0
    1) Измените стиль визуализации на 3.5.4.0 или ниже.
    Image 4.png

    2) Если бы у Вас не хватало библиотек визуализации - Вы не смогли бы выбрать профиль визуализации, соответствующий этим библиотекам.
    Раз Вы смогли указать версию профиля визуализации, то библиотеки у Вас установлены.
    Последний раз редактировалось Осинский Алексей; 16.11.2017 в 16:45.
    OSCAT.ru читать стандарты и статьи по автоматизации на русском без регистрации и СМС

  9. #9

    По умолчанию

    Репозиторий уже был установлен, переустановил, удалил визуализацию, компиляция-очистить всё, перезапустил codesys. Не помогло. Может прошивка контроллера?

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от fantom732 Посмотреть сообщение
    Репозиторий уже был установлен, переустановил, удалил визуализацию, компиляция-очистить всё, перезапустил codesys. Не помогло. Может прошивка контроллера?
    Стиль визуализации изменили?

    Если изменили и не помогло - пришлите пожалуйста проект в формате projectarchive в личку.
    OSCAT.ru читать стандарты и статьи по автоматизации на русском без регистрации и СМС

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ошибка web визуализации ПЛК323
    от SlavikP в разделе ПЛК3хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 30.01.2017, 07:44
  2. ПЛК323-ТЛ Ошибка
    от 7deuce в разделе Телемеханика ЛАЙТ
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 07.12.2016, 08:45
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 03.06.2015, 18:08
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 09.07.2014, 15:25

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •