Показано с 1 по 7 из 7

Тема: Не работает ПР-110

  1. #1

    По умолчанию Не работает ПР-110

    Здравствуйте.
    Не могу загрузить программу в пр110-24.12Д.8Р. Вернее все кажется загружается, но не работает.В режиме симулятора работает исправно. Версия ОЛ 1.9.144.11991. ПО V2.83 Индикаторы входов горят, выходов нет
    Последний раз редактировалось Алекс-др; 15.11.2017 в 14:35.

  2. #2
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,457

    По умолчанию

    Добрый день. Вопрос ни о чём. Представьте проект и как загружали, желательно со скринами. У меня такого ни разу не было.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  3. #3

    По умолчанию

    Проект прост. Напрямую соединил вход с выходом. Подаю питание 24v, подключаю кнопки. КП через программатор пр-кп20 на ПР. В ОЛ щелкаем иконку "выгрузить программу в прибор" Все по инструкции. вход горит выход нет. Может с питанием что не так. 24V c трансформатора через диодный мост.
    Последний раз редактировалось Алекс-др; 15.11.2017 в 15:49.

  4. #4

    По умолчанию

    Все решил. После подключения блока питания выходы работают. Даже ранее программа залилась.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алекс-др Посмотреть сообщение
    Все решил. После подключения блока питания выходы работают. Даже ранее программа залилась.
    интересно, а о каком питании шла речь в предыдущем посте, из него я сделал вывод что ПР запитан, а получается что нет?
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    интересно, а о каком питании шла речь в предыдущем посте, из него я сделал вывод что ПР запитан, а получается что нет?
    24V c трансформатора через диодный мост. Программа залилась, а работать отказалась.
    Последний раз редактировалось Алекс-др; 16.11.2017 в 23:17.

  7. #7
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,492

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алекс-др Посмотреть сообщение
    24V c трансформатора через диодный мост. Программа залилась, а работать отказалась.
    А сглаживающий конденсатор поставили? От импульсного напряжения может не работать.

Похожие темы

  1. Не работает ПЛК 100
    от platon в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 24.03.2015, 20:34
  2. не работает пр 110
    от Алексей87 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 30.04.2014, 13:46
  3. ПЛК 160. Не работает...
    от Scream в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 31.10.2013, 11:44
  4. Как работает ПЧВ?
    от Lam-Ka в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 31.08.2013, 11:57
  5. не работает 2-я Pou
    от Дитрих в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 15.01.2009, 09:54

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •