Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 27

Тема: Сетевые переменные ПР200.

  1. #1

    По умолчанию Сетевые переменные ПР200.

    Добрый день.

    Каким может быть предельное число сетевые переменных у ПР200 ?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    Добрый день.

    Каким может быть предельное число сетевые переменных у ПР200 ?
    Добрый день, в каком режиме?
    Slave-64 ограничено адресами 512-576.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  3. #3

    По умолчанию

    ПР200 через один порт связано с панелью, панель - Master. Через второй порт ПР200 связано с тремя ПЧВ, ПР - Master.
    Последний раз редактировалось Newcomer; 14.11.2017 в 14:19.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    ПР200 через один порт связано с панелью, панель - Master. Через второй порт ПР200 связано с тремя ПЧВ, ПР - Master.
    Панель сможет работать с 64 регистрами, а для мастера сложности с большим кол-вом регистров связано с временем обмена информацией, так как каждый регистр обслуживается в выделенное ему время и это связано с временем цикла, групповые запросы пока не поддержаны, как-то так, но с 3 ПЧВ особых проблем быть не должно если не вычитывать оттуда все регистры.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  5. #5

    По умолчанию

    Спасибо за исчерпывающий ответ.

  6. #6
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,840

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Добрый день, в каком режиме?
    Slave-64 ограничено адресами 512-576.
    Правильный диапазон 512...575 !
    576 уже 65 регистром будет, однако.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Правильный диапазон 512...575 !
    576 уже 65 регистром будет, однако.
    Так точно, в спешке промазал.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    02.11.2022
    Адрес
    Пятигорск
    Сообщений
    1

    По умолчанию

    Юрий! Скажите пожалуйста могу ли я пожертвовав быстродействием расширить объем сетевых переменных? Что делать если у меня больше чем 64 регистра сетевых переменных?

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей Кашуба Посмотреть сообщение
    Скажите пожалуйста могу ли я пожертвовав быстродействием расширить объем сетевых переменных? Что делать если у меня больше чем 64 регистра сетевых переменных?
    Битовые переменные упаковать в маски, вещественные с плав. точкой передавать одним регистром. Так можно сократить число используемых регистров.
    При большом желании, можно ещё упаковать несколько целочисленных в 1-2 регистра.

    Если уже всё упаковано и регистров не хватает, перейти на ПЛК.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 20.12.2022 в 12:58.

  10. #10

    По умолчанию

    Еще можно по очереди передать, если по скорости не жмет.

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. сетевые переменные ПР200
    от pwm100558 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 17.12.2017, 22:06
  2. Сетевые переменные
    от TYER в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 02.05.2017, 10:21
  3. сетевые переменные
    от КИП в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 15.02.2011, 02:34
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 11.05.2008, 17:58

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •