Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123
Показано с 21 по 27 из 27

Тема: Сетевые переменные ПР200.

  1. #21

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dorus Посмотреть сообщение
    Вложение 64734
    Вот так делал
    А на самой мешалке нет блокировки? А то может зря вы бьётесь.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 21.12.2022 в 19:47.

  2. #22

    По умолчанию

    2022-12-21_19-25-04.png
    попробуйте с таймером О_о

  3. #23
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    1,135

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dorus Посмотреть сообщение
    Вложение 64734
    Вот так делал
    У вас в программе, скорее всего блокировка есть, типа RS-триггера.
    А если в самой мешалке есть блокировка, тогда так можно попробовать

    Безымянный.png
    Последний раз редактировалось Dimensy; 21.12.2022 в 19:50.

  4. #24

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dorus Посмотреть сообщение
    Юрий, здравствуйте!
    Помогите, не могу сообразить. Панель Wientek + ПР200. Сетевые переменные slave все энергонезависимые, но мне надо чтобы некоторые из них принимали значение 0 после включения питания. например - Если с панели включить мешалку и не выключив ее выключить весь шкаф управления, то после включения шкафа мешалка сразу начинает работать, так как ПРка грузится быстрее, чем панель. Каким образом это можно реализовать?
    В панели сделайте нефиксированные кнопки пуск и стоп, переключайте ими RS-триггер в программе (через R_TRIG). Состояние триггера отображайте на панели - он будет включать оборудование. При отключении питания RS-триггер всегда будет отключен.

  5. #25
    Пользователь
    Регистрация
    06.11.2021
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    14

    По умолчанию

    Спасибо! С таймером схема заработала!!!
    С проблемой надо переспать!

  6. #26
    Пользователь
    Регистрация
    06.11.2021
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    В панели сделайте нефиксированные кнопки пуск и стоп, переключайте ими RS-триггер в программе (через R_TRIG). Состояние триггера отображайте на панели - он будет включать оборудование. При отключении питания RS-триггер всегда будет отключен.
    все заработало с таймером. написал макрос уже. работает.

  7. #27
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,123

    По умолчанию

    Вот пример умного слейва https://www.youtube.com/watch?v=6DgQtrf78WQ&t=138s
    электронщик до мозга костей и не только

Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123

Похожие темы

  1. сетевые переменные ПР200
    от pwm100558 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 17.12.2017, 22:06
  2. Сетевые переменные
    от TYER в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 02.05.2017, 10:21