    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Панель сможет работать с 64 регистрами, а для мастера сложности с большим кол-вом регистров связано с временем обмена информацией, так как каждый регистр обслуживается в выделенное ему время и это связано с временем цикла, групповые запросы пока не поддержаны, как-то так, но с 3 ПЧВ особых проблем быть не должно если не вычитывать оттуда все регистры.
    Юрий, здравствуйте!
    Помогите, не могу сообразить. Панель Wientek + ПР200. Сетевые переменные slave все энергонезависимые, но мне надо чтобы некоторые из них принимали значение 0 после включения питания. например - Если с панели включить мешалку и не выключив ее выключить весь шкаф управления, то после включения шкафа мешалка сразу начинает работать, так как ПРка грузится быстрее, чем панель. Каким образом это можно реализовать?

  2. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dorus Посмотреть сообщение
    Юрий, здравствуйте!
    Помогите, не могу сообразить. Панель Wientek + ПР200. Сетевые переменные slave все энергонезависимые, но мне надо чтобы некоторые из них принимали значение 0 после включения питания. например - Если с панели включить мешалку и не выключив ее выключить весь шкаф управления, то после включения шкафа мешалка сразу начинает работать, так как ПРка грузится быстрее, чем панель. Каким образом это можно реализовать?
    Инициализировать переменную нулём при включении. Подобных вопросов полно на форуме.

  3. #13
    Пользователь
    Регистрация
    06.11.2021
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Инициализировать переменную нулём при включении. Подобных вопросов полно на форуме.
    Можно носом ткнуть, пожалуйста?

  4. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dorus Посмотреть сообщение
    Можно носом ткнуть, пожалуйста?
    Например так 1 Инициализация.jpg

  5. #15
    Пользователь
    Регистрация
    06.11.2021
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    14

    По умолчанию

    Сделал в точности, не работает. После выкл питания, мешалка опять включается

  6. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dorus Посмотреть сообщение
    Сделал в точности, не работает. После выкл питания, мешалка опять включается
    Покажите скрином, наверняка что то упустили. Или вставили не в конце программы.
    Либо в панели пишется в энергонезависимую память. Тогда инициализация не поможет.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 21.12.2022 в 19:09.

  7. #17
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    1,122

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dorus Посмотреть сообщение
    Сделал в точности, не работает. После выкл питания, мешалка опять включается
    вот так надо

    Безымянный.png


    А еще, вам это наверное будет полезно https://youtu.be/-gjHoICH55c
    Последний раз редактировалось Dimensy; 21.12.2022 в 19:21.

  8. #18
    Пользователь
    Регистрация
    06.11.2021
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    14

    По умолчанию

    Панель Weintek. Она не успевает загрузиться даже.
    Пробовал с отключенной панелью включать питание, всё равно включается. Написал макрос выключения на панели, но всё равно успевает поработать мешалка, пока не загрузится панель...
    Весь день убил...

  9. #19
    Пользователь
    Регистрация
    06.11.2021
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    14

    По умолчанию

    И так не работает

  10. #20
    Пользователь
    Регистрация
    06.11.2021
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    14

    По умолчанию

    screnn.png
    Вот так делал

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. сетевые переменные ПР200
    от pwm100558 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 17.12.2017, 22:06
  2. Сетевые переменные
    от TYER в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 02.05.2017, 10:21
  3. сетевые переменные
    от КИП в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 15.02.2011, 02:34
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 11.05.2008, 17:58

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •