Показано с 1 по 5 из 5

Тема: СП307 график XY + модель

  1. #1

    По умолчанию СП307 график XY + модель

    День добрый!

    Для отображения зависимости двух переменных X и Y применил графический элемент "график XY + модель". В ходе его настройки возникли два вопроса:
    1. График отображается частично, пропадают предыдущие данные.
    2. Возможно ли очистить график каким-то битом?
    Изображения Изображения

  2. #2
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,060

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Владислав Г. Посмотреть сообщение
    День добрый!

    Для отображения зависимости двух переменных X и Y применил графический элемент "график XY + модель". В ходе его настройки возникли два вопроса:
    1. График отображается частично, пропадают предыдущие данные.
    2. Возможно ли очистить график каким-то битом?
    1. А сколько у вас точек задано? (нажмите кнопку Параметры, чтобы посмотреть)
    2. См. пример:
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post256132

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    1. А сколько у вас точек задано? (нажмите кнопку Параметры, чтобы посмотреть)
    2. См. пример:
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post256132
    По первому пункту я понял, увеличил кол. точек.
    Со вторым вопросом: а, если я буду использовать авторазмещение в области PSW, то как быть с регистрами PSW4096 и PSW4098 или график находится в другой области? Как и писал AngryMoonk невозможно записать регистры PSW4096 и PSW4098. Или только путь приведенный Вами без авторазмещения?

  4. #4
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,060

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Владислав Г. Посмотреть сообщение
    По первому пункту я понял, увеличил кол. точек.
    Со вторым вопросом: а, если я буду использовать авторазмещение в области PSW, то как быть с регистрами PSW4096 и PSW4098 или график находится в другой области? Как и писал AngryMoonk невозможно записать регистры PSW4096 и PSW4098. Или только путь приведенный Вами без авторазмещения?
    Если есть необходимость очищать график - лучше отказаться от авторазмещения.

  5. #5

    По умолчанию

    Евгений Кислов, спасибо за оперативную помощь.

Похожие темы

  1. МВ110-8А и ПД100 модель 137
    от energvk в разделе Мх110
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 15.11.2016, 09:53
  2. Модель памяти CoDeSys / ОВЕН ПЛК
    от Владимир Ситников в разделе ПЛК1хх [М02]
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 08.06.2016, 21:58
  3. Скрипты и объектная модель MasterScada
    от anfaenger в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 29.10.2013, 14:50
  4. Новая модель НПТ
    от Адрей в разделе Разработки
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 19.11.2011, 20:02
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 04.04.2008, 13:08

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •