Показано с 1 по 7 из 7

Тема: Диагностика ПЛК

  1. #1

    По умолчанию Диагностика ПЛК

    АСУ построена на ПЛК 110-32, работает хорошо, без сбоев. А этой ночью ПЛК ушёл в "стоп". Перезапустили контроллер, продолжило работать как ни в чём не бывало. А есть какая-нибудь возможность узнать причину остановки? В сименсах есть "диагностический буфер" где хранится информация о сбоях. Есть ли что-то подобное в ОВЕНах?

  2. #2

    По умолчанию

    log.txt и debug.txt

    Модуль button в конфигурацию вставили?
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    log.txt и debug.txt

    Модуль button в конфигурацию вставили?
    Нет не ставили. А нужно было?

  4. #4

    По умолчанию

    Прочитали log.txt. Не очень много он рассказал. "2 PLC STOPPED" это говорит о том, что его именно руками перевели в стоп? Или может быть любая причина?

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    24.07.2012
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    1,492

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Papagun78 Посмотреть сообщение
    Прочитали log.txt. Не очень много он рассказал. "2 PLC STOPPED" это говорит о том, что его именно руками перевели в стоп? Или может быть любая причина?
    Овен работает так, что практически любой ПЛК может уйти в СТОП, сам по себе.
    Костыль-решение - добавить модуль button в конфигуратор.
    Я не понимаю почему ОВЕН не может сделать эту штуку по умолчанию.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Scream Посмотреть сообщение
    Я не понимаю почему ОВЕН не может сделать эту штуку по умолчанию.
    В новом ПЛК110 сделали, теперь люди спрашивают где Button ?

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    24.07.2012
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    1,492

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    В новом ПЛК110 сделали, теперь люди спрашивают где Button ?
    То, о чем я не сделали, там "железно" решили.
    Хотя минимум у 2х человек уходил в стоп и новый ПЛК, решения и причины объявлено не было.

Похожие темы

  1. ModBus RTU - диагностика.
    от sialiv в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 12.04.2017, 09:08
  2. Диагностика ошибок программ на ПЛК
    от kuharchukigor в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 26.02.2013, 20:07
  3. Диагностика ошибок МДВВ
    от maks-tver в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 12.03.2011, 09:33
  4. OwenPoolMaster и диагностика канала
    от Thorn в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 12.11.2010, 19:02
  5. диагностика термопар плк150
    от Александр Яр в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 18.03.2010, 17:04

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •