Тема: Аналоговые входы ПЛК 160

  1. #11

    По умолчанию

    Здравствуйте! Помогите решить проблему с аналоговыми входами ПЛК160.
    Проблема заключается в том, что контроллер стал завышать измеряемое напряжение на 1,5-2В, все каналы настроены на измерение напряжения 0-10В, аналоговые выходы настроены тоже на 0-10В.
    При этом, если скинуть провода со всех клемм аналоговых входов ПЛК и померить мультиметром напряжение на клеммах ПЛК, то видно напряжение 11,5В. Будто контроллер сам создаёт напряжение на своих аналоговых входах. Это нормально? Проверить на другом приборе не могу, нет в наличии.

    Контроллер используется в составе лабораторной установки и измеряет напряжение на электроде. На электроде за счёт электролитических процессов формируется напряжение 0-5В, которые необходимо измерить, создаваемый в процессе электролиза ток небольшой, поэтому шунтировать аналоговые входы резисторами на 5-10кОм не вариант, так как приведёт к большой погрешности
    001.PNG
    Последний раз редактировалось Duran; 17.01.2021 в 14:27.

  2. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Duran Посмотреть сообщение
    Здравствуйте! Помогите решить проблему с аналоговыми входами ПЛК160.
    Проблема заключается в том, что контроллер стал завышать измеряемое напряжение на 1,5-2В, все каналы настроены на измерение напряжения 0-10В, аналоговые выходы настроены тоже на 0-10В.
    При этом, если скинуть провода со всех клемм аналоговых входов ПЛК и померить мультиметром напряжение на клеммах ПЛК, то видно напряжение 11,5В. Будто контроллер сам создаёт напряжение на своих аналоговых входах. Это нормально? Проверить на другом приборе не могу, нет в наличии.

    Контроллер используется в составе лабораторной установки и измеряет напряжение на электроде. На электроде за счёт электролитических процессов формируется напряжение 0-5В, которые необходимо измерить, создаваемый в процессе электролиза ток небольшой, поэтому шунтировать аналоговые входы резисторами на 5-10кОм не вариант, так как приведёт к большой погрешности
    001.PNG
    А как вы определили, что ПЛК завышает напряжение ?

  3. #13
    Пользователь
    Регистрация
    21.12.2011
    Адрес
    Северодвинск
    Сообщений
    438

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Duran Посмотреть сообщение
    На электроде за счёт электролитических процессов формируется напряжение 0-5В, которые необходимо измерить, создаваемый в процессе электролиза ток небольшой, поэтому шунтировать аналоговые входы резисторами на 5-10кОм не вариант, так как приведёт к большой погрешности
    Без промежуточного усилителя ваша задача нерешаема. Потенциальный вход ПЛК рассчитан на низкое выходное сопротивление источника сигнала.

  4. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от VaBo Посмотреть сообщение
    Без промежуточного усилителя ваша задача нерешаема. Потенциальный вход ПЛК рассчитан на низкое выходное сопротивление источника сигнала.
    Что за глупости. Аналоговый вход ПЛК160 0...10 В имеет входное сопротивление 200 кОм. Куда уж больше. У человека не заниженное, а завышенное напряжение получается. Тут что-то с аналоговыми входами ПЛК160 не так.

  5. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Что за глупости. Аналоговый вход ПЛК160 0...10 В имеет входное сопротивление 200 кОм. Куда уж больше.
    Ну, у обычного китайского мультиметра, например, 10 МОм.

  6. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Ну, у обычного китайского мультиметра, например, 10 МОм.
    10 / 200000 = 50 мкА Неужто источник не в состоянии выдать 50 мкА ? Если бы вход ПЛК160 просаживал напряжение, то показания бы были не завышенными, а заниженными.

  7. #17

    По умолчанию

    Да я написал безотносительно результатов измерения, там конечно что-то не в порядке, то ли с ПЛК, то ли с подключением, то ли с этим электролизом. Я просто о том, что для вольтметрам 200 кОм на диапазоне 10 вольт маловато, таким сопротивлением обладали стрелочные тестеры в прошлом веке.

  8. #18

    По умолчанию

    Если я правильно помню, повышенное напряжение используется для контроля обрыва входа.
    Завтра постараюсь точнее глянуть схему
    Ведущий инженер проектов
    Линейки шлюзов сетевых Пх210
    Линейки модулей ввода/вывода Мх210

  9. #19

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от e.filatov Посмотреть сообщение
    Если я правильно помню, повышенное напряжение используется для контроля обрыва входа.
    Завтра постараюсь точнее глянуть схему
    Вот похоже на то, так как

    Цитата Сообщение от Duran Посмотреть сообщение
    ...если скинуть провода со всех клемм аналоговых входов ПЛК и померить мультиметром напряжение на клеммах ПЛК, то видно напряжение 11,5В. Будто контроллер сам создаёт напряжение на своих аналоговых входах.

  10. #20

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    А как вы определили, что ПЛК завышает напряжение ?
    Определил померив мультиметром, перекинув провода с ПЛК
    - мультиметр измеряет 0,6В, ПЛК измеряет 2В

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Аналоговые входы на ПЛК 160
    от desperadoes в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 07.09.2015, 15:17
  2. ПЛК 73 и аналоговые входы
    от ran в разделе Эксплуатация
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 27.11.2013, 13:47
  3. Аналоговые входы ПЛК 160
    от desperadoes в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 17.04.2013, 18:45
  4. аналоговые входы
    от незарегистрированный в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 01.05.2008, 23:22
  5. Аналоговые входы ПЛК
    от Jeka в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 25.01.2008, 14:24

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •