Тема: Установка Телемеханики ЛАЙТ на работающую схему.

  1. #1

    По умолчанию Установка Телемеханики ЛАЙТ на работающую схему.

    Здравствуйте. По причине неопытности, вынужден обратиться за советом к Знающим.
    Задача: установить скаду на сконфигурированную рабочую систему. В составе системы: ПЛК-150 (Мастер), всякие приспособы (МВ, МУ, преобразователи и т.п. для измерения температур), в перспективе: добавление измерителей уровня, давления и ещё температур. Все по РС485, Модбас-РТУ. Возможна ли установка скада системы без существенных переделок конфигурации? Т.е. - ПЛК-150 остаётся Мастером, но скада отображает значения измерений. Возможно ли добавление в существующую конфигурацию ПЛК Модбас-слэйва и использование этого модуля для работы со скадой? Связь ПЛК и ПК предполагается по Эзернет. Буду рад всем советам и рекомендациям, поскольку, пока, даже не знаю с чего начинать.

  2. #2
    Сергей Сисейкин
    Гость

    По умолчанию

    Здравствуйте! Да, вы можете опрашивать ваш ПЛК-150 со всеми подключенными модулями ввода\вывода как slave устройство в телемеханике ЛАЙТ. Для этого нужно описать карту переменных в Excel для всех используемых переменных в Вашем проекте, у нас есть готовый шаблон с правилами описания тэгов в руководстве по эксплуатации на Телемеханику ЛАЙТ, раздел "Контроллеры\протоколы обмена\modbus master" или же можете посмотреть наш видео урок https://www.youtube.com/watch?time_c...&v=jJURKdK10DU
    Шаблон для редактирования находится в папке (по умолчанию) C:\Program Files (x86)\OWEN\TML\Bin\IO\XLS файл называется "mb-example.xlsx" по аналогии нужно сделать карту переменных для Ваших сигналов.
    насчет связи по ethernet, в настройках протокола Modbus в телемеханике ЛАЙТ нужно будет изменить режим протокола с modbus-rtu на протоко modbus-tcp и указать просто IP адрес Вашего ПЛК и порт.

  3. #3
    Сергей Сисейкин
    Гость

    По умолчанию

    Если у Вас в проекте добавиться какой-либо модуль ввода\вывода или еще какое-нибудь Modbus устройство, достаточно будет просто добавить в этот Excel файл нужные переменные и сделать для них описание.в модуле "Контроллеры" нажать кнопку "Добавить каналы" и все обновления из excel файла будут учтены в текущей конфигурации.

  4. #4

    По умолчанию

    Спасибо огромное, Сергей! Я почти понял "в какую сторону идти"). Я, прежде, уже смотрел рекомендованный Вами урок и читал об экзэмпл файле, очевидно, что я не уделил достаточно внимания прочитанному у увиденному.

  5. #5
    Сергей Сисейкин
    Гость

    По умолчанию

    нет проблем, если у Вас вдруг возникнут вопросы пишите, обязательно Вам поможем

  6. #6

    По умолчанию

    Здравствуйте. Действительно, вопросы возникли.)
    1. Если в проекте задействованы 2 и более совершенно одинаковых устройства ( например:МУ), каким образом следует их описание разделять в "mb-example.xlsx" файле? И каким образом ТМЛ будет отличать и опрашивать именно то устройство которое требуется и не будет его путать с аналогичным?
    2. Возникла проблема с установлением связи ТМЛ-ПЛК150. ПЛК150 отсутствует в списке подключаемых контроллеров. Предполагаю, необходимо использовать пункт меню "none target". Верное ли это предположение? Если неверное, то каким образом наладить связь? И для чего нужен "none target"?
    3. Можно ли использовать для создания, редакции и загрузки "mb-example.xlsx" файла не эксель офис, а табличный редактор из комплекта Open Ofice?

  7. #7
    Пользователь Аватар для Popov Boris
    Регистрация
    28.05.2014
    Адрес
    МОСКВА
    Сообщений
    91

    По умолчанию

    - В проекте через эксель Вы создаете описание тогo modbus-устройства которого нет в библиотеке "телемеханики" , далее вы присваиваете адрес этого устройства, когда задаете свойства объекта. Этот адрес и будет идентифицировать тот или иной модуль.
    - "none target" это один из режимов настройки и отладки проекта непосредственно на ПК. В списке имеемых контроллеров Вы можете видеть список состоящий из виртуального контроллера( wklogic) и серии устройств с литерами ТЛ. Это как раз те ПЛК, которые могут программироваться непосредственно из среды разработки и быть объединенными в один проект.
    У Вас ПЛК-150, который не предусматривает создание внутреннего проекта в среде "Телемеханика ЛАЙТ", но может быть добавлен в проект,как абсолютно любое modbus-устройство по известной методике через Excel-файл, либо если так будет удобней при помощи технологии ОРС.
    - С Open Ofice, честно скажу- не пробовали, тут можно стать первопроходцем. Но в любом случае на "стандартном" Excel все получается более чем быстро .

  8. #8

    По умолчанию

    Здравствуйте, Борис.
    В моем случае связь ТМЛ с устройствами схемы предполагается через Езернет-порт ПЛК150, т.е. это однозначно протокол Модбас-ТСР и обращение к устройствам будет происходить по IP адресам, которые должны быть заданы и совпадать как в конфигурации ТМЛ, так и в конфигурации ПЛК (в Кодесис)?
    Мне действительно, нет надобности опрашивать ПЛК. Есть необходимость отобразить в Телемеханике ряд переменных. С какого пункта из "Добавить контроллер" мне следует начинать?
    И ещё одна неожиданная проблема: просмотрел в "Телемеханике" параметры вполне библиотечного прибора ТРМ138, ожидал увидеть в числе прочих, параметр отражающий состояние дискретных выходов, но не увидел.

  9. #9
    Пользователь Аватар для Popov Boris
    Регистрация
    28.05.2014
    Адрес
    МОСКВА
    Сообщений
    91

    По умолчанию

    ПЛК -150 в вашем случае будет выполнять роль Modbus-slave устройства, для добавления его для опроса нужно описать его карту необходимых адресов в excel- файле, как это сделать и как настроить протокол модбас для опроса можете посмотерть в видео-уроках.
    В качестве контроллера в Телемеханика используйте WKLogic, именно он будет опрашивать ваши ПЛК 150.
    Насчет ТРМ138 - На стадии добавления этого прибора в библиотеку не было необходимости в диспетчеризации дискретных выходов, но это задача разрешимая. Мы можем добавить недостающие сигналы в описание прибора, или вы можете сделать это даже своими силами , в процессе нет ничего сложного.

  10. #10

    По умолчанию

    Когда впервые- всё сложно). При помощи ОРС сервера мне удалось опросить с ТМЛ модуль вывода МУ-110И, однако, в режиме эмуляции, значения температур, группами по 2-3 и с периодичностью в 1 секунду, хаотически то исчезают, то появляются. В чём может быть причина?
    ТРМ138 в списке приборов ОРС сервера отсутствует. Каким образом его можно описать в ОРС сервере? Или может быть лучше вернуться к варианту с Эксель файлом? Необходимо считывать состояние дискретных выходов и крайне желательна регулировка уставок на выходе (ТРМ работает с одним датчиком на входе и с шестью выходами на различные уставки температуры).
    К вопросу об Опен Офис, задавал ранее, может быть кому то будет полезно, если дело коснется лицензированного и не лицензированного ПО, при загрузке не происходит чтения названия страницы в файле, после установки на комп. Эксель Офис, проблема с загрузкой исчезает.
    Последний раз редактировалось Сергей 2909; 07.12.2017 в 10:41. Причина: ошибка

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Помогите с подбором оборудования для АСКУЭ и телемеханики
    от Alexander1983 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 05.09.2016, 19:42
  2. Помогите собрать схему отопления
    от ted в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 30.12.2014, 08:07
  3. Помогите разработать схему автоматизации
    от corsar в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.11.2012, 21:23
  4. схему подключения расходомера
    от Romanandru в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 12.07.2012, 12:15
  5. Разрабатываю схему с повторителями АС5
    от Павел ГОН в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 28.12.2011, 13:50

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •