Именно в версии 4.* MODBUS OPC возникла следующая проблема:
1. При использовании 4-х портовой платы MOXA CP-114 не производится запись ЛЮБОГО тега в устройста ЛЮБОГО типа. В трассировке выходящий пакет правильный, но ответа очевидно нет. Устранить удалось только ОТКЛЮЧЕНИЕМ очереди буферизации передачи в настройках COM портов платы.
2. Можно списать на плату/ее драйвер, но в предыдущей версии 3 OPC с той же платой и драйвером пот теми же Win 10 данного эффекта не было.

В работе с портами в OPC ничего не менялось? Как это можно устранить/какая нужна более подробная диагностика?