Тема: Запись в Modbus OPC v.4

  1. #1

    По умолчанию Запись в Modbus OPC v.4

    Именно в версии 4.* MODBUS OPC возникла следующая проблема:
    1. При использовании 4-х портовой платы MOXA CP-114 не производится запись ЛЮБОГО тега в устройста ЛЮБОГО типа. В трассировке выходящий пакет правильный, но ответа очевидно нет. Устранить удалось только ОТКЛЮЧЕНИЕМ очереди буферизации передачи в настройках COM портов платы.
    2. Можно списать на плату/ее драйвер, но в предыдущей версии 3 OPC с той же платой и драйвером пот теми же Win 10 данного эффекта не было.

    В работе с портами в OPC ничего не менялось? Как это можно устранить/какая нужна более подробная диагностика?

  2. #2

    По умолчанию

    Снимите лог обмена OPC сервером, а также снифером порта:
    https://www.eltima.com/products/serial-port-monitor/
    И приложите полученные логи, вместе с конфигурацией
    Спасибо.

  3. #3

    По умолчанию

    Проблема решилась установкой нового драйвера. MOXA заявила наличие данной проблемы, которая была в нем исправлена.