Показано с 1 по 2 из 2

Тема: Очередная проблема с МДВВ

  1. #1

    По умолчанию Очередная проблема с МДВВ

    На промышленной установке в реальных условиях (конвейерная линия) подключены 6 приборов МДВВ (версия 1.08) по схеме:
    компьютер <--> преобразователь АС-3М <--> приборы МДВВ.

    1. Происходит самопроизвольное отключение приборов (от 1 до 5 минут с момента включения питания). При этом индикатор питания либо не горит,
    либо слабо подсвечивается.
    2. Исправляется ситуация выключением и повторным включением питания 220В. Далее ситуация повторяется (п. 1.)

    В момент отключения загорается светодиод "Питание" .

    У кого - нибудь встречалось подобное и как находили выход?
    Спасибо заранее!

  2. #2

    По умолчанию

    Вероятнее всего происходит "зависание" блока питания из-за скачка входного напряжения питания. К сожалению в приборах МДВВ при проектированиии была допущена ошибка и они так себя ведут при превышении амплитудного значения напряжения питания. При значении выше 400-450В. Причем это превышение может быть кратковременнтым, всего одна-две полуволны 50Гц, но этого бывает достаточно.
    Исправить ситуацию можно либо обратившись в любой сервисный центр компании ОВЕН, либо доработав приборы самостоятельно. Необходимо заменить резистор, отмеченный желтым на приложенных рисунках, на 20кОм, типоразмер 0805 или (что на практике оказывается проще сделать) допаять параллельно резистор номиналом 100-120кОм (можно прямо к выводам рядом расположенной микросхемы).
    Приносим прощения за наши ошибки и возникшие у Вас проблемы.
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось Николаев Андрей; 24.11.2008 в 10:20.