Страница 1 из 6 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 53

Тема: Срабатывание ПР от наводки

  1. #1

    По умолчанию Срабатывание ПР от наводки

    Всем добрый день. Помогите решить проблему. Устанавливаю ПР на производстве, подключаюсь к старым линиям. Команды на срабатывания к блоку приходят через концевики 220вольт . Провода не экранированные , появляется блуждающее напряжение. ПР иногда их принимает за команды. Как избавиться от них? Хоть лампочки вешай на линии. Может сопротивления повесить? Если да, то какие, чтобы наводку гасили, но и не сгорали. Может что-то новенькое есть для решения проблемы?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sanek55900 Посмотреть сообщение
    Всем добрый день. Помогите решить проблему. Устанавливаю ПР на производстве, подключаюсь к старым линиям. Команды на срабатывания к блоку приходят через концевики 220вольт . Провода не экранированные , появляется блуждающее напряжение. ПР иногда их принимает за команды. Как избавиться от них? Хоть лампочки вешай на линии. Может сопротивления повесить? Если да, то какие, чтобы наводку гасили, но и не сгорали. Может что-то новенькое есть для решения проблемы?
    Лампочки параллельно входам ПР точно помогут. Можно еще попробовать зашунтировать входы ПР конденсаторами 0,1мкФх400В.

  3. #3
    Андрей Посохов
    Гость

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sanek55900 Посмотреть сообщение
    Всем добрый день. Помогите решить проблему. Устанавливаю ПР на производстве, подключаюсь к старым линиям. Команды на срабатывания к блоку приходят через концевики 220вольт . Провода не экранированные , появляется блуждающее напряжение. ПР иногда их принимает за команды. Как избавиться от них? Хоть лампочки вешай на линии. Может сопротивления повесить? Если да, то какие, чтобы наводку гасили, но и не сгорали. Может что-то новенькое есть для решения проблемы?
    Добрый день.

    Для борьбы с помехой можно сделать следующее:
    - а) на вход в параллель поставить сопротивление, чем меньше, тем лучше, главное - чтоб не сгорело сопротивление (Например, у вас есть резистор с рассеиваемой мощностью 2 Вт, чтобы он не был горячим как кипяток, нужно чтобы на нем рассеивалось не более 1Вт. Максимальным напряжением будем считать напряжение сети, т.е. 220В. Итого, после расчета получаем, что сопротивление должно быть не менее, чем 50 Ком. 220В*220В/1Вт)
    - б) если это не помогло, то дополнительно в параллель поставить конденсатор емкостью от 10нФ и выше
    - в) если и это не помогает, то заэкранировать кабель с изоляцией на 1500 В
    - Если помеха импульсная (при старте двигателя, например), то можно ее отфильтровать в программе, поставив после входа блоки TON и TOF со временем порядка 10-20 мс, если это не критично для вашего алгоритма.

  4. #4
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,162

    По умолчанию

    Может проще ПР взять с питанием 24 В?
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Может проще ПР взять с питанием 24 В?
    У автора входной сигнал ~220 В, да еще длинные провода.

  6. #6
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,162

    По умолчанию

    Для концевика, надеюсь, не принципиально что коммутировать 220 или 24 В.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  7. #7

    По умолчанию

    Оптимально - MKP 0,33 mkf 275v AC, можно 0,47.
    http://proektsr.ru/kat/k23264/k23579...1/k23808/68339
    Греться не будет, в отличие от резистора.
    Всегда такие ставлю в случае подобных проблем. Бывало, и реле срабатывали...

  8. #8
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,113

    По умолчанию

    А фильтрация программная по входам какая стоит
    электронщик до мозга костей и не только

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sanek55900 Посмотреть сообщение
    Всем добрый день. Помогите решить проблему. Устанавливаю ПР на производстве, подключаюсь к старым линиям. Команды на срабатывания к блоку приходят через концевики 220вольт . Провода не экранированные , появляется блуждающее напряжение. ПР иногда их принимает за команды. Как избавиться от них? Хоть лампочки вешай на линии. Может сопротивления повесить? Если да, то какие, чтобы наводку гасили, но и не сгорали. Может что-то новенькое есть для решения проблемы?
    Нужен комплексный подход.
    1) защитить входа варисторами на 390-470в ( хз где провода лежат, защитят входа ПР от перенапряжений)
    2) поставить гасящие RC цепочки ( Увеличат ток, придушат наведённое напряжение меньше уровня лог 1) (RC цепь расчитывайте на 30-50ma, для некоторых конечников 50ma это минимальный ток коммутации)
    3) в программе предусмотреть фильтрацию входов 0,1-0,15сек (Сильные помехи обычно короткие, столько не живут).
    4) Выходные цепи переменного тока на магниты, пускатели защитить RC цепочками согласно номограмме.
    4а) выходные цепи постоянного напряжения защитить либо диодами, или супрессорами.
    защитная цепь номограмма.jpg
    Вложения Вложения

  10. #10

    По умолчанию

    Господа так все же если сравнивать напряжение 24V DC и 230V AC при передачи на длинные расстояния (~1km)
    то какое напряжение предпочтительней использовать? какое более "защищено" от помех?

    например кабель 1.5мм2 медь расстояние 1000м.
    два варианта
    #1 передаем 24B DC используем промоежуточное реле напр. phoenix 2967073 PLC-RSC- 24UC/21-21 (24V DC/17,mA) (два перекидных контакта)
    или
    #2 передаем 230B AC используем пормоежуточное реле напр. phoenix 2900336 PLC-RPT-230UC/21-21 (230V AC/4,3 mA) (два перекидных контакта)

    какой вариант более предпочтительней?
    Последний раз редактировалось engineer_; 09.07.2020 в 16:04.

Страница 1 из 6 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Срабатывание выходов ПЛК154
    от DevilViper в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 21.02.2014, 12:03
  2. Про наводки на модули МВ110-8ДФ
    от SBER в разделе Разработки
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 28.08.2012, 17:35
  3. СП270 срабатывание лампочки
    от БлинВсеименаЗаняты в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 30.12.2011, 08:35
  4. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 07.07.2008, 17:52

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •