Тема: Срабатывание ПР от наводки

  1. #51

    По умолчанию

    Я, наконец, понял, что товарищ имеет в виду. Он просто никогда не заглядывал в вводно-распредельтельный щит. PE и N действительно не должны нигде соединяться, дабы избежать протекания рабочих токов по заземляющим проводникам. Кроме вводно-распределительного щита. Т.к. в подавляющем большинстве система заземления TNC-S, где C означает common, т.е. объединённая, а S - split, т.е расщепление, то на вводе на объект с подстанции приходят объединённый рабочий и защитный нули, где они распределяются на PE и N шины. Это справедливо даже если с подстанции приходит пятижильный кабель, т.к. на подстанции жёлто-зелёная и синяя жилы всё равно соединены с глухозаземлённой нейтралью.
    Последний раз редактировалось Eugene.A; 15.07.2020 в 10:15.

  2. #52
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,237

    По умолчанию

    Да всё правильно он делает, только мысли свои неточно выражает!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  3. #53
    Пользователь
    Регистрация
    08.04.2015
    Адрес
    Воронежская область
    Сообщений
    1,249

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    Если найду - выложу.




    Изолировать для чего?
    N изолируют от корпуса установки для того, чтобы рабочий ток проходил по проводам нейтрали, и ни в коем случае - по проводам PE защитного заземления/зануления.
    Если предельно кратко: Рабочий провод N при работе установки может отгореть. Защитный провод PE не должен подвергаться воздействию рабочих токов, а при замыкании фазы на корпус PE должен выдержать ток КЗ, и не допустить подъёма разницы потенциалов "поверхность земли"(там, где человек стоит)-корпус установки до опасных для жизни человека пределов.

    ГОСТ Р 50571.5.54-2011 Электроустановки низковольтные. Часть 5-54. Выбор и монтаж электрооборудования. Заземляющие устройства, защитные проводники и проводники уравнивания потенциалов
    Спасибо помогли разъяснить . С какой целью это делается . И почему инспектора к этому придираются -- когда нейтраль на электроустановки не изолирована ..

Страница 6 из 6 ПерваяПервая ... 456

Похожие темы

  1. Срабатывание выходов ПЛК154
    от DevilViper в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 21.02.2014, 12:03
  2. Про наводки на модули МВ110-8ДФ
    от SBER в разделе Разработки
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 28.08.2012, 17:35
  3. СП270 срабатывание лампочки
    от БлинВсеименаЗаняты в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 30.12.2011, 08:35
  4. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 07.07.2008, 17:52

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •