  1. #31

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексеев Посмотреть сообщение
    [B]Тему уже неделю обсуждают . Коллега хочет использовать кабеля проложенные при царе Горохе .
    Как они проложены ???? Вместе силовыми ????? Может быть сидят на массе . Может быть ещё к чему нибудь подключены . И так далее .И тому подобное .
    Может быть плохо вызвонены и с чем то взаимодействуют . А потом нужно рассуждать о помехах .
    извините, может я с самого начало не полностью описал нашу ситуацию...
    кабель будет новым, отдельным, специально для этой задачи..
    мы можем выбрать его сечение и тип...думаю что остановимся на 1.5мм2 медь, возможно экранированный.
    Кабель будет проложен в кабельных туннелях, возможно, на некоторых участках будет пересекаться с силовыми кабелями (400V AC).

  2. #32
    Пользователь
    Регистрация
    08.04.2015
    Адрес
    Воронежская область
    Сообщений
    1,249

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от engineer_ Посмотреть сообщение
    извините, может я с самого начало не полностью описал нашу ситуацию...
    кабель будет новым, отдельным, специально для этой задачи..
    мы можем выбрать его сечение и тип...думаю что остановимся на 1.5мм2 медь, возможно экранированный.
    Кабель будет проложен в кабельных туннелях, возможно, на некоторых участках будет пересекаться с силовыми кабелями (400V AC).
    Мы как проверяли . Брали кабель--- новый в рулоне расключали по временной схеме ( все тоже самое как на объекте ) .
    И проверяли работоспособность . А если у вас есть возможность создовали помехи .
    И после этого были уверены что всё работает . А экран на общий питания ПР200 в одной точке ( но не в коем случае на массу ( землю) .
    Последний раз редактировалось Алексеев; 13.07.2020 в 13:11.

  3. #33

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексеев Посмотреть сообщение
    А экран на общий питания ПР200 в одной точке ( но не в коем случае на массу ( землю) .
    у ВАс блоки питания 230V и 24V DC не соединяются с землей?
    минус 24V DC + земля. тейтраль 230V + замля?

  4. #34
    Пользователь
    Регистрация
    08.04.2015
    Адрес
    Воронежская область
    Сообщений
    1,249

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от engineer_ Посмотреть сообщение
    у ВАс блоки питания 230V и 24V DC не соединяются с землей?
    минус 24V DC + земля. нейтраль 230V + земля?
    Сейчас уже много лет действуют евростандарты . 1 фаза - 3х проводная система 220В 0В (N) и земля (РЕ) . При этом 0В(N) и земля(РЕ) -- это не одно и тоже .
    3 фазы 5 проводная 220 А 220В 220С 0В(N) и земля(РЕ)

    ОВ (N) должно быть изолировано от (РЕ) такие требования последнее время ( уже давно).2020-07-13_14-06-53.jpg
    Последний раз редактировалось Алексеев; 13.07.2020 в 14:09.

  5. #35
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,167

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексеев Посмотреть сообщение

    ОВ (N) должно быть изолировано от (РЕ) такие требования последнее время ( уже давно).2020-07-13_14-06-53.jpg

    Очень любопытно! И как Вы их собираетесь изолировать друг от друга, если система энергоснабжения с глухозаземлённой нейтралью(0,4 кВ)???
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  6. #36
    Пользователь
    Регистрация
    08.04.2015
    Адрес
    Воронежская область
    Сообщений
    1,249

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Очень любопытно! И как Вы их собираетесь изолировать друг от друга, если система энергоснабжения с глухозаземлённой нейтралью(0,4 кВ)???
    У нас задача выпустит оборудование согласно правилам ПУЭ ( правила устройства электробезопасности ) .
    Еще лет 12 назад пришлось во всю линейку горелок и котлов ( с подключением к электричеству ) пришлось вносить это новшество . 1 - фаза 3х проводное подключение с изолированной нейтралью (N).
    3 - фаза 5ти проводное подключение с изолированной нейтралью (N).
    А заказчик Сам принимает решение ------- хочет пусть объединяет . Мы уже здесь не причем .

    Тут другой вопрос куда подключать экран если ПР200 на 220 в . Если на 24в здесь всё понятно на 0в питания ПР200.
    Последний раз редактировалось Алексеев; 13.07.2020 в 16:40.

  7. #37
    Пользователь
    Регистрация
    08.04.2015
    Адрес
    Воронежская область
    Сообщений
    1,249

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от engineer_ Посмотреть сообщение
    у ВАс блоки питания 230V и 24V DC не соединяются с землей?
    минус 24V DC + земля. тейтраль 230V + замля?
    А бы на Вашем месте поступил следующим образом . Около оборудования которое нужно автоматизировать положил эту бухту кабеля которая будет уложена
    расключил оборудование через эту бухту может быть даже с запасом ( или подключил резисторы добавочные чтобы с эмитировать увеличение длины) .

    Попросил сварщиков чтобы начали варить рядом ( Мы используем трансформатор розжига ) и провёл испытания на глазах у заказчиков ( если Вы делаете не для себя ).
    А потом бы дал команду проложить кабель ------- и здесь уже уверенность на 100% .

    Сварочный аппарат подключить на фазу с ПР200 . Чтобы учесть не только электромагнитные помехи но и в сети которые возникают при работе сварочного аппарата .

    А экран естественно на нейтраль N/
    Последний раз редактировалось Алексеев; 13.07.2020 в 17:02.

  8. #38

    По умолчанию

    ПУЭ
    1.7.39. В электроустановках до 1 кВ с глухо заземленной нейтралью или глухозаземленным выводом источника однофазного тока, а также с глухо заземленной средней точкой в трехпроводных сетях постоянного тока должно быть выполнено зануление. Применение в таких электроустановках заземления корпусов электроприемников без их зануления не допускается.
    ПС.
    Иначе есть риск, что при пробое фазы на корпус электроустановки ток растекания заземлителя окажется меньше номинала срабатывания аппарата защиты, и корпус окажется под фазным потенциалом. Вокруг заземлителя также окажется опасное шаговое напряжение. Вы делали замеры своего повторного заземления? И есть протокол замера? И какое сопротивление намеряли?
    Вот она, реальная опасность.
    Последний раз редактировалось Eugene.A; 13.07.2020 в 17:23.

  9. #39
    Пользователь
    Регистрация
    08.04.2015
    Адрес
    Воронежская область
    Сообщений
    1,249

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    ПУЭ
    1.7.39. В электроустановках до 1 кВ с глухо заземленной нейтралью или глухозаземленным выводом источника однофазного тока, а также с глухо заземленной средней точкой в трехпроводных сетях постоянного тока должно быть выполнено зануление. Применение в таких электроустановках заземления корпусов электроприемников без их зануления не допускается.
    ПС.
    Иначе есть риск, что при пробое фазы на корпус электроустановки ток растекания заземлителя окажется меньше номинала срабатывания аппарата защиты, и корпус окажется под фазным потенциалом. Вокруг заземлителя также окажется опасное шаговое напряжение. Вы делали замеры своего повторного заземления? И есть протокол замера? И какое сопротивление намеряли?
    Вот она, реальная опасность.
    Да просто нейтраль N у нас изолирована РЕ сидит надежно на корпусе и ещё есть болт под заземление .
    2020-07-13_18-12-00.png 12 лет назад этого не делали . N и РЕ сидели на корпусе .
    И не кто не придирался . Сейчас так выпускать оборудование выпускать нельзя . Вот и всё .

  10. #40

    По умолчанию

    А зелёную перемычку между синей и зелёной шиной не заметили?

Страница 4 из 6 ПерваяПервая ... 23456 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Срабатывание выходов ПЛК154
    от DevilViper в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 21.02.2014, 12:03
  2. Про наводки на модули МВ110-8ДФ
    от SBER в разделе Разработки
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 28.08.2012, 17:35
  3. СП270 срабатывание лампочки
    от БлинВсеименаЗаняты в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 30.12.2011, 08:35
  4. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 07.07.2008, 17:52

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •