Показано с 1 по 7 из 7

Тема: Опрос между ПЛК110.32.K.L и МВ110-8АС

  1. #1
    Пользователь Аватар для Сема
    Регистрация
    17.12.2011
    Адрес
    Армавир
    Сообщений
    568

    По умолчанию Опрос между ПЛК110.32.K.L и МВ110-8АС

    Добрый день, уважаемые коллеги.

    Есть ПЛК110.32.K.L и МВ110-8А. Соединены они по RS-485. Минимальную скорость опроса датчика получили 50 мс. Пробовали и с помощью STRING и ModbusLIB.

    Нам нужно ускорить обмен, есть ещё какие-нибудь способы?

    У нас гидравлический пресс делает кирпич и нужно измерять размер с двух линеек. 50 мс, всё таки медленный.

  2. #2
    Пользователь Аватар для Сема
    Регистрация
    17.12.2011
    Адрес
    Армавир
    Сообщений
    568

    По умолчанию

    МВ110-8АС.

    Момент вот ещё в чем, в гидравлическом прессе, который формирует кирпич, в момент прессования (когда создает размер кирпича) у меня бывает проскакивает ровно 1 мм. Момент выключения электромагнитов сразу откидывается, такая штука происходит до отключения катушек. Это происходит периодически. Программу смотрел, никаких левых расчётов по входу с двух линеек не происходит. На МВ110-8АС поступает три сигнала, две линейки и датчик давления.

  3. #3

    По умолчанию

    Плохи дела, Сема.

  4. #4
    Пользователь Аватар для Сема
    Регистрация
    17.12.2011
    Адрес
    Армавир
    Сообщений
    568

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    как понял - 6 сигналов. Опросить можно и за 15..25мс, но сама оцифровка 30мс.
    три сигнала, как можно сделать хотя бы на 30 мс.

  5. #5
    Пользователь Аватар для Сема
    Регистрация
    17.12.2011
    Адрес
    Армавир
    Сообщений
    568

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    Через библиотеки. И, надеюсь, там не М02 ?
    Как раз таки M02. А что, какие-то проблемы есть? И через какие библиотеки? ModbusLib я пробовал...

  6. #6
    Пользователь Аватар для Сема
    Регистрация
    17.12.2011
    Адрес
    Армавир
    Сообщений
    568

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    Да, в МО2 намутили с RS так, что на 63-ем быстрее.
    А что не так с модбас.либ ?
    50 мс опрос, хотелось бы побыстрее.

  7. #7
    Пользователь Аватар для Сема
    Регистрация
    17.12.2011
    Адрес
    Армавир
    Сообщений
    568

    По умолчанию

    Проект вот он. Настройки в МВ110-8АС заводские, кроме типа датчика и требуемого диапазона.
    Вложения Вложения

Похожие темы

  1. Потеря связи между ПЛК110-60 и МВ110 8А
    от werg в разделе Эксплуатация
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 05.03.2020, 10:18
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 27.12.2016, 00:33
  3. Отличия между ПЛК110 и ПЛК160
    от Andrew_Stranger в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 10.08.2016, 15:28
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 13.03.2015, 01:00
  5. Скорость обмена между СПК107 и МВ110-8АС
    от ru522464 в разделе СПК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 25.03.2014, 10:57

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •